door Aqua » vr 26 aug 2016, 11:27
Hallo iedereen
Ik vroeg me af hoe ze aan de 'latente warmteafgifte' gekomen zijn. De berekeningen die ik maak, klopt niet?
Voorbeeld:
Personen
Aantal 1
Activiteit Type 2
Clo-waarde 0,5
Metabolisme 130 W
Voelbare warmteafgifte 84,5 W
Latente warmteafgifte 45,5 W
Ik bereken als volg
84,5 W x 0,5 = 42,25 W
Omdat er maar een persoon is, is het antwoord dus ook 42,25 W, maar in het voorbeeld is het 45,5 W?
Ik heb berekend dat de clo waarde 0,5385 moet zijn om een latente warmteafgifte van 45,5 W te hebben?
is het in het voorbeeld afgerond ofso of klopt mijn formule niet?
Alvast heel erg bedankt!
Hallo iedereen
Ik vroeg me af hoe ze aan de 'latente warmteafgifte' gekomen zijn. De berekeningen die ik maak, klopt niet?
Voorbeeld:
Personen
Aantal 1
Activiteit Type 2
Clo-waarde 0,5
Metabolisme 130 W
Voelbare warmteafgifte 84,5 W
Latente warmteafgifte 45,5 W
Ik bereken als volg
84,5 W x 0,5 = 42,25 W
Omdat er maar een persoon is, is het antwoord dus ook 42,25 W, maar in het voorbeeld is het 45,5 W?
Ik heb berekend dat de clo waarde 0,5385 moet zijn om een latente warmteafgifte van 45,5 W te hebben?
is het in het voorbeeld afgerond ofso of klopt mijn formule niet?
Alvast heel erg bedankt!