tammetekkel
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: di 12 sep 2017, 08:44

afwijking trafo

hallo,
 
ik had een vraag over een transformator.
 
wanneer kan ik zegen dat een trafo echt defect is.
is er een vuistregel die zegt bij zoveel % afwijking is de trafo echt defect?
kan ik dat ook meten met een RCL meter ?
 
 
 
                                 
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: afwijking trafo

Als een trafo defect is gaat het meestal om een onderbreking van een wikkeling. Dan doet hij niks meer.
Een procentuele afwijking kan eigenlijk alleen maar door een interne kortsluiting. Dan heb je kans dat hij na een poosje gaat roken.
Om wat voor trafo gaat het, en wat is de afwijking?
LeovanWallenburg
Artikelen: 0
Berichten: 18
Lid geworden op: ma 27 jun 2016, 19:48

Re: afwijking trafo

Je kunt een trafo testen op windingssluiting met een blokspanning een condensator en een oscilloscoop.
Neem een blokspanning van een paar honderd hertz.
Zet een condensator van 0,1 uF en serie met de blokspanning en sluit het geheel aan op een wikkeling van de trafo.
Meet met de oscilloscoop over de wikkeling.
Je ziet dan als de trafo goed is een gedempte trilling op de scoop.
Als dat niet zo is en je ziet alleen maar een puls is er grote kans dat de trafo windingssluiting heeft.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: afwijking trafo

Afwijking in welke zin?
 
Als je een transformator hebt met opschrift primair 230v, secundair 12V/1A zul je onbelast meestal veel meer dan 12 volt meten (bijvoorbeeld 15 of soms wel 18), dat is normaal. 
Victory through technology
tammetekkel
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: di 12 sep 2017, 08:44

Re: afwijking trafo

hallo
 
het gaat mij over een trafo op middespanning. hij heeft dezelfde gegevens prim als sec.
ik heb deze trafo gemeten met een RCL meter. bij nieuw.
geg: R=0,19 Ohm L=40mH Z=24 Ohm bij 100hz. bij f > 100Hz  bijv 1Kh dan gaat de 
Z al gauw naar 249 Ohm. De R gaat ook omhoog bij 1Kh
 
wanneer kan ik zeggen nu is hij aan vervanging toe ?
 
De tip om dit te meten met een condensator en scoop. Lijkt mij wel wat.
Ik moet dit nog proberen.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: afwijking trafo

Bij de eenheden graag letten op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters.
 
En om wat voor trafo gaat het nou eigenlijk? Je gegevens zijn nogal summier.
tammetekkel
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: di 12 sep 2017, 08:44

Re: afwijking trafo

hallo,
 
het is een trafo op 1000 volt.
ik heb de trafo nog eens bekeken of er nog meer gegevens opstaan.
helaas hier staan niet meer op wat ik al gemeten heb met de RCL meter.
de trafo is ongeveer 40kg. de producent weet ik ook niet.
bij windingen(zelfde mH) prim en sec hetzelfde zijn dan is de transformatie verhouding toch 1 ?
 
 
ik dacht dat als je de L, R en Z hebt dat je ongeveer kunt zeggen
bij deze waardes is de afkeur bij....? 
ik neem aan als er intern windingen doorverbonden zijn door welke
reden dan ook, de L, R en Z veranderen.
als dat zo is dacht ik dat er afkeurnormen zijn hiervoor ?
 
of zie ik het verkeerd ?
LeovanWallenburg
Artikelen: 0
Berichten: 18
Lid geworden op: ma 27 jun 2016, 19:48

Re: afwijking trafo

Bijgaand een paar scoopbeelden die normaal zijn bij de voorgestelde test op windingssluiting.
 
Bij een trafo zou ook de isolatieweerstand tussen primair en secundair en de isolatieweerstand naar aarde/gestel van alle wikkelingen gemeten moeten worden.
Bij motoren wordt algemeen uitgegaan van:
>10 MOhm is goed
tussen 1 en 10 MOhm is redelijk
< 1 MOhm is slecht
Bij trafo's weet ik niet of hier nog aparte richtwaarden voor zijn maar bovenstaande waarden lijken ook wel logisch voor trafo's.
BIJ EEN GOEDE WIKKELING VAN EEN TRAFO OF MOTOR
(527.47 KiB) 182 keer gedownload
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: afwijking trafo

Je bent veel te ingewikkeld aan het denken. Er zijn geen afkeurnormen voor. Hij is goed of hij is stuk. Als hij stuk kis zal je aan één kant een veel lagere L meten. Als de impedanties primair en secundair gelijk zijn is er inderdaad een goede kans dat de transformatieverhouding 1:1 is.
Dan zouden ook de draadiktes primair en secundair gelijk zijn. Als het ding bedoeld is voor 1000V dan kan je er primair 230V op zetten en dan meten wat er secundair uit komt. Het is alleen een fors ding, dus het kan zijn dat door de inrush je zekering er uit vliegt.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: afwijking trafo

Je kan evt een gloeilamp in serie opnemen als je hem aan het lichtnet wilt testen... oude 'truc' maar werkt nog steeds prima, ook voor apparaten die mogelijk kortsluiting veroorzakenen dergelijke. Onbelast zal de gloeilamp vermoeddelijk  niet branden, en kun je rustig meten wat er primair en secundair aan voltages aanwezig is. 
 
Als het een 1:1 trafo is kun secundair dan een gelijke gloeilamp aansluiten en behoren ze beide (niet al te fel) op te lichten. 
Victory through technology
tammetekkel
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: di 12 sep 2017, 08:44

Re: afwijking trafo

LeovanWallenburg schreef: Bijgaand een paar scoopbeelden die normaal zijn bij de voorgestelde test op windingssluiting.
 
Bij een trafo zou ook de isolatieweerstand tussen primair en secundair en de isolatieweerstand naar aarde/gestel van alle wikkelingen gemeten moeten worden.
Bij motoren wordt algemeen uitgegaan van:
>10 MOhm is goed
tussen 1 en 10 MOhm is redelijk
< 1 MOhm is slecht
Bij trafo's weet ik niet of hier nog aparte richtwaarden voor zijn maar bovenstaande waarden lijken ook wel logisch voor trafo's.AfbeeldingBIJ EEN GOEDE WIKKELING VAN EEN TRAFO OF MOTOR.docx
bedankt voor de scoop beelden. bewaar ik zeker/ komt ook van pas voor later.
Benm schreef: Je kan evt een gloeilamp in serie opnemen als je hem aan het lichtnet wilt testen... oude 'truc' maar werkt nog steeds prima, ook voor apparaten die mogelijk kortsluiting veroorzakenen dergelijke. Onbelast zal de gloeilamp vermoeddelijk  niet branden, en kun je rustig meten wat er primair en secundair aan voltages aanwezig is. 
 
Als het een 1:1 trafo is kun secundair dan een gelijke gloeilamp aansluiten en behoren ze beide (niet al te fel) op te lichten. 
 
bedankt voor de tip. dat ik dit vergeten was. ik gebruikte lang geleden de gloeilamp ook in een groepenkast in een passchroef.
als de lamp uit  gaat is de sluiting weg.
hallo
ik heb al heel wat tips om te controleren of een trafo nog goed is of niet.
we hebben nog een defecte staan van een jaar terug. ik ga even kijken
of ik kan vinden wat er aan is.

Terug naar “Elektrotechniek”