Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Powerfactor PF

Powerfactor PF1
Powerfactor PF1 1884 keer bekeken
Powerfactor PF2
Powerfactor PF2 1877 keer bekeken
Powerfactor PF3
Powerfactor PF3 1883 keer bekeken
Nu kom ik over dit onderwerp Powerfactor op het internet van alles tegen behalve deze expressie! how can??
voor de goede orde: PF= cosφ voor het geval er geen signaalvervorming is. (zuivere sinus)
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.562
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: Powerfactor PF

ukster schreef: Afbeelding Powerfactor PF1.jpgAfbeelding Powerfactor PF2.jpg
Afbeelding Powerfactor PF3.jpg
Nu kom ik over dit onderwerp Powerfactor op het internet van alles tegen behalve deze expressie! how can??
voor de goede orde: PF= cosφ voor het geval er geen signaalvervorming is. (zuivere sinus)
 
Zo ziet een citaat eruit. Terwijl ik het hieronder rood omlijnde stukje wilde citeren:
 
citaat
citaat 1859 keer bekeken
 
Maar daarvoor moet ik nu dus eerst je afbeelding downloaden, die bewerken, uploaden en vervolgens invoegen. Is het mogelijk dat je je berichtjes uittypt zo nodig met gebruikmaking van de "speciale tekens" en/of LaTeX?
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Powerfactor PF

Juist ja, Ik had me daar allang in moeten verdiepen, vooralsnog vind ik het zeer bewerkelijk.
Hieronder het plaatje uitgebreid met de amplitudes van de frequentiecomponenten van de toegevoerde spanning
Frequentiecomponenten spanning en stroom
Frequentiecomponenten spanning en stroom 1859 keer bekeken
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.562
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: Powerfactor PF

Ik zit hier nog even mee:
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square#In_waveform_combinations
 
Geldt dat inderdaad voor onze (mogelijk in fase verschoven) harmonischen?
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Powerfactor PF

bedoel je het ontwikkelde AC RMS vermogen in de weerstand van 50Ω?  Ja
k=1   u=325V Fase +π/7 rad
k=5   u=120V Fase +2,0944 rad
k=7   u=100V Fase +4,1888 rad
k=9   u=80V   Fase -π/4 rad
de 4 spanningsbronnen staan in serie aangesloten op de aangegeven belasting.
schakeling
schakeling 1859 keer bekeken
spanning en stroom
spanning en stroom 1859 keer bekeken
Het stroomspectrum is in bericht #1 al aangegeven
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.562
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: Powerfactor PF

Laten we de effectieve waarde van de k-de harmonische van de stroom schijven als: Ieff,k . Wanneer die stroom door een weerstand R loopt wordt daarin als gevolg van die stroom een gemiddeld vermogen Pk = (Ieff,k)2.R verstookt.
 
Als we nu voor het totale vermogen de vermogens voor de voorkomende harmonischen mogen optellen komt er:
 
\( P = P_1 + P_5 + P_7 + P_9 \)
 
\( P = P_1 + P_1 \cdot \mbox{THD} \)
 
\( P = P_1 \cdot ( 1 + \mbox{THD}) \)
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Powerfactor PF

correctie: THD=20,0879W/756,25W = 0,02656 = 2,656%
De formule klopt dus!
 
Maar dan...wat betekent nu eigenlijk het begrip Powerfactor PF en is dit hier te berekenen..
internet toont veel verschillende (tegenstrijdige) omschrijvingen.
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.562
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: Powerfactor PF

Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Powerfactor PF

Dank voor de tip..Naar zoiets zocht ik..
Dit wordt even studeren hierop........
ik heb het idee dat er iets gedaan kan worden met formule (16) en(19) ,maar ze hebben hier over weegfactoren Ck en Dk en daar is geen consensus over....
formule (16) geeft PFtrue=0,744  (gerekend met THDI=0,1629 uit formule (11))

Terug naar “Elektrotechniek”