Momenteel ben ik bezig met een project waarbij ik de performance van een waterstof brandstof moet bepalen. Om dit te kunnen doen moet ik de brandstof cel aan een belasting hangen. De nominale stroom van de kabel is 230 A en de spanning aan de uitgang van de brandstofcell is dan ongeveer 40 volt. De maximale spanningsval (in procent ) is 5% en de kabel mag maximaal een tempratuur bereiken van 70 C. Nu heb ik de volgende berekeningen verricht:
\(T_{1}= 20 [Celsius]\)
\(T_{2}= 90 [Celsius]\)
\(\Delta T}= 70 [Celsius]\)
\(\alpha=0.0039 [K^-1] \)
\(\rho=0.0175[(\Omega*mm^2)/m]\)
\(L=3m\)
\(\Delta U = (U_{n} *\Delta U\%) /100\% =(40*5\%)/100\%=2V\)
\(R_{T1}=(\Delta U)/(2*I)=2/(2*230)=0.00435 \Omega\)
\(R_{T2}=R_{T1}*(1+(\alpha*\Delta T))=0.00435*(1+(0.0039*70))=0.00554\Omega\)
\(A=(\rho*L)/R_{T2}=(0.0175*3)/0.00554=9,47[mm^2]\)
Nu is de brandstof cel eerder getest en toen zijn er kabels gebruikt van 50 mm2 (ader dikte)bij dezelfde nominale stroom. Nu vroeg ik me af of ik wel de juiste berekening heb gemaak , heb ik nog iets over het hoofd gezien?