Krachtstroom aansluiting

Ik wil een krachtstroom aansluiting 380 volt 16 ampère, koppelen aan 3 aparte 220 volt terras verwarmingen aansluiten, hoe doe ik dat
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Krachtstroom aansluiting

Zo!
Belasting in ster
Belasting in ster 2595 keer bekeken
CoenCo
Technicus
Artikelen: 0
Berichten: 1.207
Lid geworden op: di 18 okt 2011, 00:17

Re: Krachtstroom aansluiting

Maar dan wel de nul ook aansluiten! Deze moet op het middelste (ster)punt.

Mocht je niet alle heaters tegelijk aanzetten, of er 1 stukgaan, dan is de nul namelijk wél noodzakelijk
Candydreams
Artikelen: 0
Berichten: 7
Lid geworden op: ma 04 feb 2019, 19:15

Re: Krachtstroom aansluiting

Bedankt voor jullie reactie, helaas begrijp ik het niet, 220 aansluiting is geen probleem, ook wisselschakeling is geen probleem, maar van 380 volt naar 220 is voor mij een probleem, ik heb 3 fases een arde en een nul, hoe ga ik volgens een stappenplan te werk, als ik het goed begrijp moet ik voor ieder verwarming een fase gebruiken en alle drie met nul verbinden
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: Krachtstroom aansluiting

Belasting in ster
Belasting in ster 2569 keer bekeken
Lijnspanning=√3.Fasespanning  (400V=√3. 230V)
HB46
Artikelen: 0
Berichten: 55
Lid geworden op: do 20 dec 2018, 15:04

Re: Krachtstroom aansluiting

Candydreams schreef:  als ik het goed begrijp moet ik voor ieder verwarming een fase gebruiken en alle drie met nul verbinden
 
Je hebt het goed begrepen. De nul moet verbonden worden met het (gemeenschappelijke) sterpunt. De spanning tussen de 3 fasen onderling is 380 (400) V. De spanning tussen iedere fase en het sterpunt is 220 V (230) V. Zie het schemaatje van Ukster.
Candydreams
Artikelen: 0
Berichten: 7
Lid geworden op: ma 04 feb 2019, 19:15

Re: Krachtstroom aansluiting

Hartelijk bedankt voor jullie advies
HB46
Artikelen: 0
Berichten: 55
Lid geworden op: do 20 dec 2018, 15:04

Re: Krachtstroom aansluiting

Candydreams schreef: Hartelijk bedankt voor jullie advies
Geen moeite.
Wat is trouwens het totale vermogen van deze drie verwarmingstoestellen?
Candydreams
Artikelen: 0
Berichten: 7
Lid geworden op: ma 04 feb 2019, 19:15

Re: Krachtstroom aansluiting

750 en 1500 watt, maar hoe moet ik de schakelaar aansluiten, en is er een bepaalde schakelaar, voor de 3 vazen

Het totale vermogen is 4500 watt
HB46
Artikelen: 0
Berichten: 55
Lid geworden op: do 20 dec 2018, 15:04

Re: Krachtstroom aansluiting

Candydreams schreef: 750 en 1500 watt, maar hoe moet ik de schakelaar aansluiten, en is er een bepaalde schakelaar, voor de 3 vazen

Het totale vermogen is 4500 watt
Het lijkt me verstandig dat je voor het aansluiten van de drie "vazen" een geschoolde vakman inschakelt........
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Krachtstroom aansluiting

Ik zou 3 gewone schakelaars nemen. Voor elke fase één.
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Krachtstroom aansluiting

dubbelpolige dan  ;)  dan ben je zeker dat je ook de fase schakelt.
Wel steeds de aarding laten doorlopen!
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Krachtstroom aansluiting

Waarom dubbelpolig? Als je in de fase schakelt moet dat genoeg zijn. En als je niet weet hoe je fase en nul uit elkaar houdt, haal er iemand bij met verstand van zaken.
nielsone
Artikelen: 0
Berichten: 27
Lid geworden op: do 26 apr 2012, 18:32

Re: Krachtstroom aansluiting

Ik betreur het dat mensen een leek uitleggen hoe je dit moet aansluiten. Het is door de NEN 1010 verboden een krachtgroep op te splitsen naar 230volt apparaten. Het werkt wel maar het mag gewoon niet. Mijn advies is: maak van uit de meterkast 3 nieuwe groepen. Of optie 2: sluit de kracht kabel op een nieuwe onder verdeler aan. Plaats in de onder verdeler een hoofdschakelaar en ga van uit de hoofdschakelaar naar 3 eindgroepen. Indien de kracht groep niet voor beveiligt is met een aardlekschakelaar, plaats dan in de onder verdeler een aardlekschakelaar voor de 3 eindgroepen. Vanuit de 3 eindgroepen kun je dan naar 3 schakelaars gaan waarop je de Heaters aansluit. Let wel even op het vermogen van de Heaters en het vermogen dat de schakelaar mag schakelen.

Vriendelijke groet,

Niels van de velden

06-40371274
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Krachtstroom aansluiting

nielsone schreef: Het is door de NEN 1010 verboden een krachtgroep op te splitsen naar 230volt apparaten.
NEN 1010 is geen wet en kan dus niks verbieden.