page0 schreef: ↑wo 25 nov 2020, 21:11
Besten ,
Ik zit met een vraag waar ik niet uit kom.
Als je een 1000w apparaat op 400v aansluit dan gebruikt hij 1000w / 400 v = 2.5A .
Gebruikt hij dan bv 2.5A op L1 en 2.5A op L2 ?
Stel dat de krachtstroom op 100A is afgezekerd, en er 3 aders binnen komen.
Kan ik dan totaal √3 x 400 V x 100 A = 69,282 W 69,282/1000 = 69 apparaten aansluiten ?
Of kan ik 3x 100A / 2.5A = 120 apparaten aansluiten ? wat ik niet geloof.
En waarom zetten ze dan 2.5A op het krachtstroom apparaat als het 3x100A/69 =4.3A gebruikt ?
Graag hoor ik van jullie.
Wanneer je slechts 1 kachel hebt en die tussen fase-1 en fase-2 aansluit dan vloeit er inderdaad 2,5 A door L1 en door L2. Dan is de fasestroom, door de kachel dus, gelijk aan de door de zekeringen vloeiende lijnstroom.
Maar wil je alle 3 fasen benutten, dan neem je een setje van 3 van deze kachels en sluit je die aan in driehoek. De lijnstroom wordt dan uiteraard hoger. Hoeveel? Vanwege de faseverschuiving moet je twee fasestromen in dit geval 'vectorieel' optellen. Met als gevolg dat de lijnstroom dan wortel-3 maal de fasestroom van 2,5 A, is 4,33 A wordt.
Wanneer je de waarde van de zekeringen, 100 A in dit geval, nu gaat delen door die 4,33 dan kom je uit op 23,09. Je kunt dus 23 setjes van 3 kachels aansluiten.
De stroomwaarde die op het typeplaatje staat van een 1-fasig, individueel verbruikstoestel – jouw kachel bijv. - is altijd de waarde die dit apparaat zelf opneemt, tenminste wanneer het op de nominale spanning wordt aangesloten. Deze waarde mag je niet verwarren met de lijnstroom in een 3-fasen systeem, in het geval er bijv. drie, of een veelvoud daarvan, van deze kachels zijn aangesloten.