Beste Forumleden,

Ik heb een paar maanden geleden een oude Heemaf generator aangedreven door een nog oudere twee cylinder Ruston Hornsby dieselmotor uit NL naar Portugal laten komen om mijn krachtstroommachines op te laten draaien. Echter na 25 draaiuren begon plotsklaps mijn deegmenger op halve kracht te mengen en bleek uit mijn generator nog slechts eenmaal 400 V te komen op lijn 2 kwam slechts 120 V en op lijn 3 zit helemaal niets meer. Rara hoe kan dit, het ging allemaal zo goed. Wat nu, ik ben voor mijn inkomsten afhankelijk van deze machine !

Op het typeplaatje staat: Type DGKC 660-4

380 V 15.2 A

10 KVA 0,80 Cos

1500 rpm 50 Hz

BEKR 5.7 A

Compound generator

Alvast bedankt voor iedere reaktie, met groeten uit Portugal
Gebruikersavatar
Jan van de Velde
Moderator
Artikelen: 0
Berichten: 51.334
Lid geworden op: di 11 okt 2005, 20:46

Re: Heemaf generator

400 V tussen wat en wat?

120 V tussen wat en wat?

0 V tussen wat en wat?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://sciencetalk.nl/forumshowtopic=59270
Gebruikersavatar
Kris Hauchecorne
Artikelen: 0
Berichten: 306
Lid geworden op: di 09 nov 2004, 09:55

Re: Heemaf generator

Drijf je er enkel driefasige toestellen mee aan? Is de belasting regelmatig verdeeld? Indien niet zou het kunnen dat er één en ander los zit in de stekker of niet goed aangesloten zit aan de klemmen. Als bijvoorbeeld de nulgeleider los zit kan je bij onregelmatige belasting hoge spanningen krijgen op één fase en lage op een andere.
Geloven staat vrij, maar kwak blijft kwak.
bilbo
Artikelen: 0
Berichten: 2
Lid geworden op: za 14 okt 2006, 18:42

Re: Heemaf generator

Drijf je er enkel driefasige toestellen mee aan? Is de belasting regelmatig verdeeld? Indien niet zou het kunnen dat er één en ander los zit in de stekker of niet goed aangesloten zit aan de klemmen. Als bijvoorbeeld de nulgeleider los zit kan je bij onregelmatige belasting hoge spanningen krijgen op één fase en lage op een andere.
Hallo Kris en ook Jan natuurlijk,

Ik heb vandaag iemand, toevallig ook een Nederlander die op mijn oproep op het PortugalForum had gereageerd, op bezoek gehad, die alles heeft doorgemeten en zodoende bij een afgebroken draad die van een trafo ergens anders naar toe liep, uitkwam ! Draad ontblood, opnieuw aangelegd, verder meten, uiteindelijk generator starten en ja hoor, weer 400 V op alle drie de lijne !! Ikke blij natuurlijk, kan weer stroopwafeltjes bakken !!

groetjes uit Portugal,