oplegreactie is al berekend en er zit een moment van 19.25 KNm bij de muurinklemming voorzover relevant.
gevraagd zakking in punt d. ik heb geprobeerd de puntlast van de oplegreactie naar d te verplaatsen, waardoor er een tegengesteld moment natuurlijk bijkomt die je mee moet nemen. ik kom hiermee echter maar niet op 5.867mm wat het zou moeten zijn.
vergeetmenietjes:
tgv punt last=
Fl³
-------
3EI
tgv punt moment=
Ml²
-------
2EI