Je spreekt over 2 stapvlonders terwijl er 3 getekend zijn?
Plaus, bedankt voor de oplettendheid..Plaus schreef:Je spreekt over 2 stapvlonders terwijl er 3 getekend zijn?
De vlonders zijn van hout?
Wat zijn de afmetingen van de vlonders?
Dit helpt me zeker.. bedankt voor de duidelijk uitleg en snelle reactie!Plaus schreef:Als ik dan even uitga van een eigengewicht van de vlonders van 0,3kN/m² en en een terrasbelasting van 2,5kN/m² dan krijg ik als puntlasten op 1 balk:
permanent:\(Frep = 0,5 \times \pi \times 0,75² \times 0,3 = 0,27kN\)veranderlijk:\(Frep = 0,5 \times \pi \times 0,75² \times 2,5 = 2,21kN\)dus:\(F_d = 1,2 \times 0,27 + 1,3 \times 2,21 = 2,53kN\)eigen gewicht koker is ong 0,1kN/m (Fd)
Max moment:\(M_d = 1,5 \times 2,53 \times 4 - 2,53 \times 2 + \frac{0,1 \times 8²}{8} = 10,9kNm\)\(W_y = 31,5 \times 10³ mm³\)dus optredende spanning =\(\frac{10,9 \times 10^6}{31,5 \times 10³} = 346 N/mm²\)Ik weet niet goed wat de maximale spanning is in RVS maar een koudgewalste koker 120x60x3 kwaliteit S355 (geen RVS) is in ieder geval sterk genoeg. Al haalt hij het net.
Ik kijk hier niet naar de doorbuiging want ik weet even niet welke eis in deze situatie wordt gehanteerd.
Helpt je dit verder om evt andere vergelijkingen te maken?
idd is de terrasbelasting aan de hoge kant.. in de praktijk zal er 1 (hooguit 2 ) persoon per keer over de constructie lopen, maar een koker met een iets hogere Wy komt ook de doorbuiging ten goede..Plaus schreef:Net even nagekeken en de sterkte van RVS ligt beduidend lager. Ik zou dit dus zo niet doen.
Ik zou persoonlijk een kokertje uitkiezen waar de Wy 2x zo hoog ligt. Enkele profielen die hieraan voldoen:
120x80x6
140x70x5
160x80x4
Het is natuurlijk discutabel of je een terrasbelasting wil hanteren... 250kg/m² is wel veel. Als je er met z'n 18en op gaat staan dan kom je er misschien.
Adejo schreef:Voor een betere benadering niet uitgaan van puntlasten maar van een q-last.
Gezien de afmeting van de stapvlonder is een nuttige belasting van 2,5 kN/m2 ruimschoots voldoende, maar wel een goede benadering als er tijdens een feestje op iedere stapvlonder 3 personen staan praatje toch over gemiddeld 240 kg per vlonder en dan nog een gekke dronken gast die leuk wil zijn die wil overspringen.
Eigen gewicht kokers 0,1 kN/m
Eigen gewicht vlonders 0,2 kN/m
Op sterkte
qd = ((0,3 x 1,2) + (2,5 x 1,3) x 0,5) = 1,8 kN/m
Md = 1/8 x 1,8 x 8,02 = 14,4 kNm
Toelaatbare spanning rvs 195 N/mm2 aanhouden
W ben = 9231 mm3
Op sterkte voldoet de gekozen koker
Paus ik moet je toch gelijk geven, ik had deze waarde de eerste keer ook, en vervolgens nog even snel narekenen en hier en daar een komma fout, erg slordig.Plaus schreef:\(W_{ben} = \frac{M_d}{f} = \frac{14,4 \times 10^6}{195} = 73,85 \times 10^3 mm^3 \neq 9231 mm^3\)\(I_{ben} = \frac{5 \times q \times l^4}{384 \times E \times u} = \frac{5 \times 1,4 \times 8000^4}{384 \times 1,95\times10^5 \times 24} = 1595 \times 10^4 mm^4 \neq 319 \times 10^4 mm^4\)Ik krijg er toch andere waarden uit als ik jouw uitgangspunten gebruik...