Beunhaas
Artikelen: 0
Berichten: 55
Lid geworden op: wo 23 feb 2011, 13:28

Afschuifstijfheid stabiliteitswand bepalen

Beste forumgenoten,

Momenteel ben ik bezig met de berekening van een stabiliteitswand van een hoogbouw project. Het betreft hier een bouwwerk van circa 75 meter. De stabiliteitswand is tevens een gevel en bevat daarom openingen.

Volgens de Eurocode moet ik daarom bij de scheefstandberekening ook rekening houden met de afschuifstijfheid van de stabiliteitswand aangezien deze raamopeningen bevat. Voor de check of een tweede orde berekening gemaakt moet worden geldt dan de formule zoals bijgevoegd als plaatje in de bijlage.

Hierbij is:

FV,B is de algemene knikbelasting waarbij rekening is gehouden met algemene buiging en dwarskracht;

FV,BB is de algemene knikbelasting voor alleen buiging.

FV,BS is de algemene knikbelasting voor alleen dwarskracht, FV,BS =
\(\Sigma s\)
;
\(\Sigma s\)
is de totale dwarskrachtstijfheid (kracht per afschuifhoek) van de schorende constructies

Hoe bepaal ik echter FV,BS ofwel
\(\Sigma s\)
?

De Eurocode verwijst enkel door naar de afbeelding in de bijlage.

Met vriendelijke groet.
Bijlagen
Tweede_orde_bepaling
Tweede_orde_bepaling 524 keer bekeken
afschuifstijfheid
afschuifstijfheid 526 keer bekeken

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”