Hallo
Ik moet de verlenging van een schoor uitrekenen voor een kantoortje. Als schoor moet daarbij gebruik worden gemaakt van staalkabels. de constructie van de begane grond is 3.6 meter hoog en een kolom afstand van 4.8 meter.
Ik nam daarbij zelf aan om de wet van hook te gebruiken (delta l=(F*l)/(E*A))
waarbij de F=172.125kN
l=6meter
E=100 kN/m2
A=154mm2
Daaruit komt dus een delta l van 67.06 mm terwijl volgens de vuistregel geldt: delta l< 1/300*h=12mm
Om onder deze vuistregel te komen zou mijn A 860mm2 moeten zijn, wat mij erg veel leek.
Mijn vraag is dus of de wet van hook wel geldt bij staalkabels of dat misschien iemand ziet dat ik een fout heb gemaakt.
Alvast bedankt.