Rensebrink
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: wo 28 mar 2012, 19:44

Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

Hallo

Ik moet de verlenging van een schoor uitrekenen voor een kantoortje. Als schoor moet daarbij gebruik worden gemaakt van staalkabels. de constructie van de begane grond is 3.6 meter hoog en een kolom afstand van 4.8 meter.

Ik nam daarbij zelf aan om de wet van hook te gebruiken (delta l=(F*l)/(E*A))

waarbij de F=172.125kN

l=6meter

E=100 kN/m2

A=154mm2

Daaruit komt dus een delta l van 67.06 mm terwijl volgens de vuistregel geldt: delta l< 1/300*h=12mm

Om onder deze vuistregel te komen zou mijn A 860mm2 moeten zijn, wat mij erg veel leek.

Mijn vraag is dus of de wet van hook wel geldt bij staalkabels of dat misschien iemand ziet dat ik een fout heb gemaakt.

Alvast bedankt.
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

100 kN/m², lijkt mij verdacht weinig...
UTB
Artikelen: 0
Berichten: 20
Lid geworden op: vr 18 mar 2011, 10:43

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

De E staat voor "elasticiteitsmodulus" dit is echter bij staal een constante waarde.

100 kN/m2 is niet correct.
Rensebrink
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: wo 28 mar 2012, 19:44

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

De elasticiteitsmodulus had ik uit een technische documentatie van Halfen.

elasticiteitsmodulus :

- kabelstrengen met textielkern (FE) : 70 - 100 kN/mm²

- kabelstrengen met staalkern (SE) : 100 - 125 kN/mm²

- open spiraalkabel : 130 - 170 kN/mm²

- gesloten spiraalkabel : 110 - 140 kN/mm²

Zijn deze gegevens dan niet goed? Wat zou dan de elasticiteitsmodulus van een kabel moeten zijn?
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

wat een emmetje al niet doet... in dit geval maakt het een factor 10^6
De E staat voor "elasticiteitsmodulus" dit is echter bij staal een constante waarde.
Dat gaat niet op voor staalkabels
Rensebrink
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: wo 28 mar 2012, 19:44

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

Ik heb het nu opgelost met behulp van een trekstaaf ipv staalkabel. Maar als iemand het antwoord heeft ben ik altijd benieuwd :)

Edit:

ah ok, volgens mij heb ik dan 1.0*10^5 gedaan ipv 1,0*10^6
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

Jouw formule in de eerste post is correct. jouw fouten zitten dus in de eenheden of in de uitwerking (of in beiden).

Toon eens wat je hebt.
Rensebrink
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: wo 28 mar 2012, 19:44

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

Wat ik berekend had was:

delta L= (172.125*10^3*6000)/(1.0*10^5*154)=67.06mm

en om een delta L < 12 te krijgen

12=(172.125*10^3*6000)/(1.0*10^5*x) --> x=860mm2
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Vraag verlenging staalkabel in schoorconstructie

verlenging bij kabels is miniem, in de grootte-orde van 0.x %

dit wil zeggen in ieder geval kleiner dan 60 mm.

Neem je de juiste A (ong. 60% van de totale A) ?

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”