2 van 2

Re: kan apparaat van 380v op 220v werken?

Geplaatst: za 23 jul 2005, 12:28
door GJ_
ik kan hem op 400 V (3 fasen ) zetten maar ik kan hem ook op 230 zetten (3 fasen ) de motor is een 5,5 kw
Dat is wel een hele dikke compressor, tenminste, voor thuisgebruik. Een enkelfase FO is maximaal 2,2kW, bij de meeste merken zelfs maximaal 1,5kW. Een motor van 5,5kW trekt van een 400V aansluiting zo'n 11,5A, bij aanloop zelfs 6x zoveel. Van een enkelfasenet zal die motor ruim meer dan 20A trekken en dat gaat in de meeste huisinstallaties niet goed lukken.

Helaas dus.

Re: kan apparaat van 380v op 220v werken?

Geplaatst: za 23 jul 2005, 12:56
door klazon
GJ_ schreef:..... Van een enkelfasenet zal die motor ruim meer dan 20A trekken en dat gaat in de meeste huisinstallaties niet goed lukken.

Helaas dus.
Sterker nog, dat gaat helemaal niet lukken. In een huisinstallatie mogen de eindgroepen met maximaal 16A worden gezekerd.

Re: kan apparaat van 380v op 220v werken?

Geplaatst: za 23 jul 2005, 13:33
door wkuipers
klazon schreef:
GJ_ schreef:..... Van een enkelfasenet zal die motor ruim meer dan 20A trekken en dat gaat in de meeste huisinstallaties niet goed lukken.

Helaas dus.
Sterker nog, dat gaat helemaal niet lukken. In een huisinstallatie mogen de eindgroepen met maximaal 16A worden gezekerd.


tegenwoordig ook 25A

Re: kan apparaat van 380v op 220v werken?

Geplaatst: za 23 jul 2005, 13:59
door klazon
Dat zoeken we op :shock: