Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: wo 31 mar 2010, 21:47
door jhnbk
De in de vermelde thesis door Covrtray brandwering: die wordt bepaald afhankelijk waar die in een gebouw aanwezig is en wordt meestal gerelateerd aan een tijdsduur in uren om vluchten van publiek mogelijk te maken voordat de handel verder in de fik vliegt resp.instort.
Gipskarton plafondje kan dan al snel aan de gelden de normen voldoen.

Wat zijn de randvoorwaarden, van de Inventaris van Onroerend Erfgoed, voor die vloerplaat? M.a.w. hoe ver mag de oplossing gaan?

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: wo 31 mar 2010, 22:18
door Lys
jhnbk schreef:Gipskarton plafondje kan dan al snel aan de gelden de normen voldoen.

Wat zijn de randvoorwaarden, van de Inventaris van Onroerend Erfgoed, voor die vloerplaat? M.a.w. hoe ver mag de oplossing gaan?
Onroerend Erfgoed legt geen voorwaarden op wat de "binnenruimten" betreft. Enkel de bestaande toegangen (poorten) dienen behouden te worden.

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: do 01 apr 2010, 10:53
door oktagon
Die voorwaarden zullen wel tevoorschijn komen als de bouwaanvraag wordt ingediend,je krijgt dan weer met andere mannetjes en vrouwtjes te maken,die hun eigen opgedragen bouwvoorschriften krijgen.

Zoals ik al eerder opmerkte ,zijn er normen wat betreft woningindeling,vloeroppervlaktes,licht en luchttoelaatbaarheid,geluids en warmteisolatie,brandveiligheid,etc,etc.

De ingenieur heeft nogal een grondig onderzoek gedaan over de constructie,de begeleidend architect en Uzelf zullen daar nu conclusies uit moeten trekken hoe verder te gaan!

Uw topicvraag over de vloer werd nmm.reeds in de rapportage beantwoord.

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: zo 04 apr 2010, 19:42
door Lys
oktagon schreef:Die voorwaarden zullen wel tevoorschijn komen als de bouwaanvraag wordt ingediend,je krijgt dan weer met andere mannetjes en vrouwtjes te maken,die hun eigen opgedragen bouwvoorschriften krijgen.

Zoals ik al eerder opmerkte ,zijn er normen wat betreft woningindeling,vloeroppervlaktes,licht en luchttoelaatbaarheid,geluids en warmteisolatie,brandveiligheid,etc,etc.

De ingenieur heeft nogal een grondig onderzoek gedaan over de constructie,de begeleidend architect en Uzelf zullen daar nu conclusies uit moeten trekken hoe verder te gaan!

Uw topicvraag over de vloer werd nmm.reeds in de rapportage beantwoord.
Allereerst nog een zalig paasweekend gewenst !

Kan iemand voor mij uitrekenen of 13 stalen balken HEA 240 per niveau voldoende zouden zijn om de volgende vloerconstructies te dragen:

- vloerplaat gelijkvloers: 605 m²

- vloerplaat 1ste niveau: 605 m², beton 10 cm (gewicht 240 kg/m²) + druklaag (beton + verdeelwapeningsnet 150/150/5/5) 5 cm (gewicht 150 kg/m²) - totaal gewicht (240x605) + (150x605) = 236.950 kg

- vloerplaat 2de niveau: 365 m², ongewapend beton 10 cm (gewicht 240 kg/m²) + druklaag (beton + verdeelwapeningsnet 150/150/5/5) 5 cm (gewicht 150 kg/m²) - totaal gewicht (240x365) + (150x365) = 142.350 kg

- vloerplaat dak: 605 m² ongewapend beton 10 cm (gewicht 240 kg/m²) = 145.200 kg

De vloerplaten van de verdiepingen liggen op massieve gemetselde muren van 30 cm; de bestaande betonnen balken steken in massieve penanten van 60 cm; de bestaande betonvloer is een beton-staalvloer met IPE 100-profielen om de 80 cm.

De bedoeling zou zijn om de vloerplaten door het aanbrengen van de druklaag te versterken en de bestaande betonnen balken te vervangen door stalen balken. Zie foto in bijlage van mijn vorige bericht.

Thanx !

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: zo 04 apr 2010, 19:53
door jhnbk
- vloerplaat 1ste niveau: 605 m², beton 10 cm (gewicht 240 kg/m²) + druklaag (beton + verdeelwapeningsnet 150/150/5/5) 5 cm (gewicht 150 kg/m²) - totaal gewicht (240x605) + (150x605) = 236.950 kg
Indien je een duidelijke figuur geeft kan er hier wel iemand zijn die je wil helpen.

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: zo 04 apr 2010, 21:06
door Lys
Indien je een duidelijke figuur geeft kan er hier wel iemand zijn die je wil helpen.
Vloerplaat: 9,06 x 66,70 m

Overspanning balken: 9,06 x 4,60 m

De plannen kunnen geraadpleegd worden op http://www.loft-life.be/plannen_26.html

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: ma 05 apr 2010, 09:43
door jhnbk
Als tussen de balken een plaat van 15cm gewapend beton komt + 1 kN/m² permanente last + 2 kN/m² gebruiksbelasting mag je die HEA240 wel vergeten (Volgens EC7). Dan heb je me dunkt een 400 nodig.

Graag wil ik jouw nog wijzen op onze disclaimer. In België ben je trouwens verplicht een erkend ingenieur aan te nemen. Gebruik dit forum dan ook enkel voor info of hints tot oplossingen.

Re: Draagkracht ipe-betonvloer

Geplaatst: ma 05 apr 2010, 14:16
door oktagon
Deze techneut haakt nu af,aangezien dit plan dermate werd uitgewerkt en veel constructies bekend zijn en hij geen trek heb om de hoogstwaarschijnlijk ingeschakelde en dus gekozen techneuten te gaan bijscholen resp.te controleren.

Zij zullen toch wel vaktechneuten zijn en bij fouten in de aanvraag wel afgeremd worden om tot een technisch goed plan te komen.