Re: Balkberekening (hout) vervanging plat dak
Geplaatst: do 03 feb 2011, 21:01
Balken 8 x 18 voldoen voor belasting met 150 kg/m hartafstand 1m , inclusief sneeuw incl.opleglengte 430cmBRailroad schreef:Bij het vervangen van de golfplaten dakbedekking (PVC?) door polycarbonaatplaten (kanaalplaten) ben ik benieuwd wat de juiste balkenmaat (Vurenhout C18 /hardhout) moet zijn.
Op dit moment wordt zijn er elke meter 2 planken van135x26mm gebuikt met een klosje 50x50mm ertussen
Deze kan ik niet meer gebruiken dus ik moet nieuwe aanschaffen.
Zelf heb ik al gekeken naar 2 programma's maar hierbij liep ik gelijk vast.
Ook heb uit 2 tabellen geprobeert het één en ander te berekenen.
(één met gewenste hartafstanden (belgische tabel) en één met juiste overspanning (balkenschuif))
hartafstand 0.3m -> 0.6m = x 0.8 of /1.25
hartafstand 0.3m -> 1.0m = x 0.66 of /1.50
hartafstand 0.6m -> 1.0m = x 0.83 of /1.2
ook formule: balk = overspanning/20 x overspanning / 60
Uit al deze berekeningen en tabelen komen balken met een verschil factor van 2-2.5
Gemiddeld: tussen 63x175 en 70x195
Lager verdient de voorkeur
De situatie
Totaal oppervlakte: 6m x 4m (platen zijn 4m50 en steken aan beide zijde 25cm uit)
Hart afstand: 1m
overspanningslengte: 4.10m
Dak weegt zelf totaal (zonder balken): 25Kg /m2 (=250kN/m2)
Hellingshoek: 5 graden (voor berekening 0 graden stellen?)
Sneeuwlast??
Dak kan niet belopen worden.430 cm
Wat zou de juiste minimale balklaag moeten zijn???
Alvast bedankt.
Balken 8 x 18 voldoen voor belasting met 150 kg/m hartafstand 1m , inclusief sneeuw incl.opleglengte 430cmBRailroad schreef:Bij het vervangen van de golfplaten dakbedekking (PVC?) door polycarbonaatplaten (kanaalplaten) ben ik benieuwd wat de juiste balkenmaat (Vurenhout C18 /hardhout) moet zijn.
Op dit moment wordt zijn er elke meter 2 planken van135x26mm gebuikt met een klosje 50x50mm ertussen
Deze kan ik niet meer gebruiken dus ik moet nieuwe aanschaffen.
Zelf heb ik al gekeken naar 2 programma's maar hierbij liep ik gelijk vast.
Ook heb uit 2 tabellen geprobeert het één en ander te berekenen.
(één met gewenste hartafstanden (belgische tabel) en één met juiste overspanning (balkenschuif))
hartafstand 0.3m -> 0.6m = x 0.8 of /1.25
hartafstand 0.3m -> 1.0m = x 0.66 of /1.50
hartafstand 0.6m -> 1.0m = x 0.83 of /1.2
ook formule: balk = overspanning/20 x overspanning / 60
Uit al deze berekeningen en tabelen komen balken met een verschil factor van 2-2.5
Gemiddeld: tussen 63x175 en 70x195
Lager verdient de voorkeur
De situatie
Totaal oppervlakte: 6m x 4m (platen zijn 4m50 en steken aan beide zijde 25cm uit)
Hart afstand: 1m
overspanningslengte: 4.10m
Dak weegt zelf totaal (zonder balken): 25Kg /m2 (=250kN/m2)
Hellingshoek: 5 graden (voor berekening 0 graden stellen?)
Sneeuwlast??
Dak kan niet belopen worden.430 cm
Wat zou de juiste minimale balklaag moeten zijn???
Alvast bedankt.