Re: Spanning op blauwe draad

Geplaatst: vr 27 nov 2015, 15:04
door waterlelies
Klazon en medelezers.

Ik heb inderdaad inmiddels ook even gemeten met een multimeter.

Tussen de 0 en de aarde, bij een geaarde contactdoos, meet ik geen spanning en de aardlek blijft in.

Dus het lijkt erop, dat de zaak weer normaal is, maar het blijft vreemd.

Re: Spanning op blauwe draad

Geplaatst: vr 27 nov 2015, 19:32
door klazon
Heb je steeds op dezelfde manier gemeten? Als je op een lampaansluiting meet terwijl de schakelaar uit staat en er zit geen lamp in, dan kun je ook spanning meten. Alleen staat die spanning dan niet op de blauwe nuldraad, maar op de zwarte schakeldraad tussen schakelaar en lampfitting. Die draad ligt dan helemaal "los" en kan via capacitieve overdracht spanning oppikken. Als er wel een lamp in zit wordt de spanning via de lamp vereffend en meet je niks.

Re: Spanning op blauwe draad

Geplaatst: za 28 nov 2015, 02:30
door Benm
Als je er een gloeilamp in steekt in ieder geval niet ;)

De lekstromen van een schakelaar of capacitieve koppeling in een buis kunnen wel voor grappig effecten zorgen bij spaarlampen en ledlampen. Door de lekstroom loopt de spanning in een buffercondensator daarin heel langzaam op, wat soms zorgt voor een heel kort pulsje licht iedere paar minuten. Verdomd irritant als dat toevallig de lamp boven je bed is ;)