2 van 2

Re: Aarding

Geplaatst: wo 07 dec 2016, 21:36
door LeovanWallenburg
Bij het medisch IT stelsel wordt daarnaast een zeer uitgebreid stelsel van potentiaalvereffening toegepast.
Spanningsverschillen mogen niet hoger zijn dan 100mV en bij hartoperaties slechts 10mV.

Re: Aarding

Geplaatst: do 08 dec 2016, 01:51
door Benm
Dat gaat dan neem ik aan op op netspanning werkende gereedschappen als zagen/boren en dergelijke?

Re: Aarding

Geplaatst: do 08 dec 2016, 08:39
door LeovanWallenburg
Het gaat om alle metalen delen die er in het patientengebied zijn. Alles wordt via een centraal aard punt met elkaar verbonden, vloeren en wanden ook zodat een kooi van Faraday ontstaat. Ook de beste scheidingstrafo bij een IT stelsel heeft altijd nog een lekstroom en bekabeling en apparatuur ook. Ook capacitieve stromen kunnen gevaarlijk zijn. Door alle metalen delen met elkaar te verbinden kunnen er geen spanningsverschillen ontstaan, in het patientengebied letterlijk van levensbelang.