2 van 2
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: za 03 mar 2007, 19:07
door Phillip
hmmmm [rr] zo te lezen zit ik met een vervelend geval.
niks aan te doen.
in ieder geval thx aan allen .
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: za 03 mar 2007, 19:43
door Jan van de Velde
Zo'n kelder moet toch wel waterdicht te maken zijn met een of andere coating?
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: di 06 mar 2007, 20:33
door raf
Een oplossing om water in de kelder min of meer te bedwingen is het volgende.
In iedere hoek van de kelder wordt er een gat gemaakt in de vloer en er wordt een stuk plastiek afvoerbuis er loodrecht ingemetseld.De buis moet onderaan in het grondwater zitten en lang genoeg zijn om boven het hoogste grondwaterniveau te zitten.Op die manier neemt men de druk weg die op het grondwater zit.Het water gaat op en neer in de buizen en komt niet meer door de vloer of onderaan door de muren.Dit is natuurlijk niet de oplossing om een droog huis te bekomen.Er bestaat cement in de handel die volgens de regels verwerkt volledig waterdicht is.Het is duur maar soms zijn gewicht in goud waard.
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: di 06 mar 2007, 20:48
door raf
Er bestaat ook een product met de naam G4 polyurethaan.Het dringt door in de porien en wordt zo hard als glas en even waterdicht.Het verhard zeer snel en een volgende laag moet je binnen een bepaalde tijd aanbrengen.Het is niet goedkoop.
Ik zou een kleine plek behandelen,het resultaat bekijken, en dan pas een grote hoeveelheid kopen.
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: wo 07 mar 2007, 17:16
door Stephaan
@ raf
Het systeem dat je beschrijft ( met buizen in de hoeken) wordt dikwijls aanbevolen en reeds bij nieuwbouw wordt (of werd) in onze streken soms een schuin muurtje gemetst waardoor in elke hoek een driehoekige buis ontstaat. Helaas moet ik met grote stelligheid zeggen dat de vermeende werking op een natuurkundig misverstand berust. Als het grondwater in de buizen even hoog staat als het grondwater rondom de kelder wordt de buitendruk op de zijmuren of op de bodem helemaal niet weggenomen. Alleen aan het boven-oppervlak vh water(in de buizen en in het grondwater) is er geen hydrostatische druk .Overal elders geldt het principe vd communicerende vaten.
"Op die manier neemt men de druk weg die op het grondwater zit.Het water gaat op en neer in de buizen en komt niet meer door de vloer of onderaan door de muren. " is niet correct, hoe wijdverbreid die mening ook is.
De andere door u aanbevolen waterdichtingen zijn wel degelijk toepasselijk.
De beste methode die ik ken maar die alleen toepasselijk is tijdens nieuwbouw , bestaat erin om rond en onder de kelderkuip een waterdichte rok (bvb kunstrubberen vlies) te leggen die tot boven het hoogste niveau vh grondwater reikt.
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: wo 07 mar 2007, 18:01
door raf
Stefaan,je hebt volkomen gelijk.In communicerende vaten is de druk onderaan afhankelijk van de hoogte van de vloeistofkolom.Als je één meter onder het grondwaterniveau zit heb je 100 gram druk.Dit is voldoende om door een poreuze vloer te dringen.In een put van een liftschacht hadden ze een probleem met grondwater.Na eindeloze lapmiddeltjes heeft men er een betonnen kuip gegoten en met groot sucses.In diepe mijnschachten vecht men dagelijks met grondwater,warm grondwater.
Re: hoe diep zit het grondwaterpeil?
Geplaatst: vr 09 mar 2007, 13:26
door oktagon
Ik heb eens een kelder waterdicht gemaakt door hem helemaal te betegelen met geglazuurde vloer-en wandtegels;tegels "verlijmde" ik door eerst de ondergrond goed met het plakmengsel in te wrijven en na een uur te tegelen!