oktagon
Artikelen: 0
Berichten: 4.502
Lid geworden op: di 21 feb 2006, 12:28

Re: Berekening dikte staalbalk bij 7m overspanning

In deze situatie een raatligger toepassen lijkt me economisch geen goed idee;moet op maat worden gemaakt.

Is wel een elegantere en lichtere constructie,maar vraagt meer hoogte,zal in de koers van 55 cm gaan.

Een Hea-balk is massa-productie.
oktagon
Artikelen: 0
Berichten: 4.502
Lid geworden op: di 21 feb 2006, 12:28

Re: Berekening dikte staalbalk bij 7m overspanning

Even een vergelijking met de eerdere HeA 360 met 20 kN/m1 door een raatliggerberekening:

Object no:3

09-30-2009

Spant no:1

OKTAGON-SOFTWARE

Programma BAGO.bas dd.26.08.1993

voorl. correctie dd.12.04.1997

voorl. correctie dd.27.08.2000

Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!

Programma werkt met Newtons ipv Kilogrammen

1 kN = 100 kg!

Balk/gording van #k;HeA-en IPe-prof en hout

Basis:doorbuiging f=L/500,L/333 resp.L/250

rekenwaarde vloeigrens :

#k Kokerprofielen Fe 360 : 235 N/mm2

HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

IPe -hoog,, Fe 360 : 235 N/mm2

Raatligger,geen tu.lpl.

rekenwaarde houtsterkte:

Hout naturel K18 18*.70: 12.6 N/mm2

Hout gelijmd K24 24*.70: 16.8 N/mm2

Belastingfactor-start : 1.2-1.5

Platbalken met eg/wind/sneeuw/pers.

Gordingen met idem

Vloerbalken met vloerbelastingen

Liggers op 2 steunp.of Gerberliggers

Stalen plat-(spant)balk op sterkte

Stalen balk op 2 stp.tbv.muur,vloer, ed.

Vloer-/platbalk-/gordinglengte in mtr : 10

Vloer-platbalk-/gording h.o.h. in mtr : 1 1

Rekenwaarde hoh G kan groter zijn dan

gekozen door plaatveldbelastingen G1

Vloerbelasting(incl.eg.0.40 kN/m2) in kN/m2 : 20

Totale belasting haaks dak/vloer in kN/mtr1 : 20

Ligger op 2 steunpunten

Deze berekening is niet volgens TGB wegens

tijdelijk laten vervallen van puntlasten van 2,3,7 KN

Een-velds-of naadverspringende platenoverspanning

Puntlast volgens TGB1990-8.2.3.2/8.2.5.3 NIET maatgevend

M haaks vloer/dakvlak -Mx- in kNm : 250

MVL //vloer/dakvlak -My- in kNm : 0

IX-benodigd-staal bij F=L/250 in cm4 : 31002.25

WX-benodigd-staal bij sterkte in cm3 : 1276.596

Benodigde staalprofiel -sterkte IPeH:400

IPe-h-balkprof.:400 A mm2: 8450 H mm: 580


Wx cm3: 1650 Ix cm4: 47760 Wy cm3: 146 Iy cm4: 1318 G kg: 66.3

Kipafstand/zijdelingse steun 65*iy in cm : 256.71

WX-aanwezig staal in cm3 : 1650

IX-aanwezig staal in cm4 : 47760

Doorbuiging in mm : 25.96481

Doorbuiging in relatie tot de lengte : 2.596481E-03

Spanning stalen ligger,fud.235 N/mm2; UC<1 : 151.5152 UC: .7736944

Fud.vloeisterkte/gekozen belastingfactor,(BF): 195.8333 1.2

________________________________________________________________

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”