bedankt voor de info.
Eigenaardig, aangezien een ampère niet weet of hij zich in B dan wel in NL bevindt.
Hier zijn alle automaten (residentieel) C-karakteristieken, in de industrie worden weleens extra trage (voor trafo's) genomen, maar B's eigenlijk nooit niet.

Re: Vraag rond aarding

Geplaatst: vr 19 dec 2014, 22:31
door Merlion
king nero schreef: Eigenaardig, aangezien een ampère niet weet of hij zich in B dan wel in NL bevindt.
Echt vreemd is dit niet. Een norm is uiteindelijk enkel een norm, meestal uit praktische of juridische overwegingen.
 
De "norm" zegt bv dat er 16A (of 20A) door een een draad van 2,5mm2 mag. In de realiteit bestaat er hiervoor echter geen vaste maximumwaarde en hangt dit af van:
- Hoe goed die draad zijn warmte kwijt kan. 
- Wat de maximale toegestane spanningsval is in die situatie. 

Re: Vraag rond aarding

Geplaatst: za 20 dec 2014, 02:35
door Benm
Dat varieert inderdaad, en is ook afhankelijk van andere normen die bijvoorbeeld stellen hoveel draden door een buis van een bepaalde diameter mogen worden gevoerd en dergelijke. Daarnaast hangt het ook nog van de omgevingstemperatuur af waardoor normen kunnen verschillen tussen koud en warme landen in verder identieke situaties.

Er zit natuurlijk een redelijke veiligheidsmarge op, en dat is wellicht ook waar het verschil tussen smeltpatronen en automatische zekeringen om de hoek komt kijken. Smeltpatronen en automatische zekeringen hebben een zekere toleratie, en zijn ook temperatuurafhankelijk. Ik vermoed dat de temperatuur-afhankelijkheid van automatische zekeringen (die overbelasting afschakelen middels een bimetaal) groter is dan die van een smeltpatroon.

Een en ander neemt niet weg dat je in de praktijk best 20/25A kunt laten lopen door een voor 16A bedoelde bedrading, maar daarna blijft er onvoldoende marge over met alle ellende in extreme situaties van dien.