Re: [Elektriciteit] Vogels en Hoogspanningsmasten
Geplaatst: zo 24 okt 2010, 15:40
Aan leidingen kunnen temperatuur metingen worden uitgevoerd. Hiervoor bestaan verschillende systemen. Hoe er gemeten wordt, wordt bepaald door de generatie van de leidingen, de omgeving en de externe omstandigheden. Er zijn verschillende soorten hoogspanningsleidingen met verschillende mechanische, thermische en elektrische eigenschappen.
De levensduur van een nieuw aan te leggen traject van een hoogspanningsnet wordt vooraf op een aantal uitgangspunten bepaald. Je ziet nu al vaker dat lijnen boven hun ontwerp kriteria worden gebruikt. Als dat de maximum toelaatbare stroom is, dan zal de leiding warmer worden, de weerstand zal toenemen, de warmte ontwikkeling wordt groter..... De temperatuur van de leiding stijgt dan.
Bij leidingen van nieuwere generaties worden andere technieken toegepast in de constructie van de leiding. Daarbij kan je hetzelfde ontwerp vermogen leveren bij veel hogere geleider temperaturen. Die temp. kunnen in theorie oplopen tot 250 graden Celsius. Zonder dat de eigenschappen van die leidingen veranderen. Wat niet bekend is wat de levensduur van die leidingen in de praktijk zal zijn, omdat het in de praktijk nog niet bewezen is, dat dit soort leidingen het 50 jaar of langer onder volledige belasting of zelfs hoger, kunnen uithouden.....
Als gewoon ACSR leidingen gebruikt worden, kunnen onder bepaalde omstandigheden de leidingen ook handwarm zijn. De leiding wordt dan onder de ontwerp rating gebruikt wat de stroom, het temp. verschil met de omgeving of de windsnelheid betreft. Andere factoren zijn: luchtvervuiling, luchtvochtigheid, condensvorming (waterdruppels), de zonnestand, tijdstip van de dag, de windrichting tov de lijn, beschadigingen aan de leiding door corona effect (je ziet de brandvlekken op de leiding), de leidingen zetten door het warmer worden uit - de leidingen worden langer en hangen daardoor meer door (dus dichter bij omgeving). Dit is een omkeerbaar effect. Andere effecten zijn door ouderdom deformatie van de leiding, waardoor de kenmerken van de leiding veranderen. Dit proces is niet omkeerbaar. De leidingen worden slechter.
Om kosten te besparen, door bijv. de hoogspanningsmasten te kunnen blijven gebruiken worden leidingen gebruikt, die anders dan ACSR type zijn (Aluminium Conductors Steel Reinforced). Daarmee wil men de masten dan hergebruiken en de nieuwe leidingen zwaarder belasten met hogere stromen. De max. temperatuur van die leidingen ligt veel hoger dan de 80 graden Celsius, bij windsnelheid van 0,6 m/sec en een omgevingstemp. van 25 of 35 graden Celsius. Die leidingen hebben fysiek ongeveer dezelfde afmetingen en ook de mechanische/constructieve kenmerken liggen in de range van de leidingen die gebruikt worden.
Het probleem is dat het weer een veranderlijk proces is, je kan niet exact uitrekenen wat op welk tijdstip van de dag de temperatuur van de leiding zal zijn. Ook kan electriciteit niet opgeslagen worden, de electriciteits flow wordt bepaald door vraag en aanbod, dat resulteert de ene keer in onderbezetting dan wel overbezetting tov de ontwerpspecificaties.
Een leiding temp. van 80 graden Celsius grijpt niet in op mechanische of constructieve eigenschappen van de leidingen. Bij 80 graden Celsius is de invloed van de doorhanging van hoogspanningsleidingen tov 30 graden Celsius zeer goed merkbaar bij afstanden van 200-200m tussen de hoogspanningsmasten.
De levensduur van een nieuw aan te leggen traject van een hoogspanningsnet wordt vooraf op een aantal uitgangspunten bepaald. Je ziet nu al vaker dat lijnen boven hun ontwerp kriteria worden gebruikt. Als dat de maximum toelaatbare stroom is, dan zal de leiding warmer worden, de weerstand zal toenemen, de warmte ontwikkeling wordt groter..... De temperatuur van de leiding stijgt dan.
Bij leidingen van nieuwere generaties worden andere technieken toegepast in de constructie van de leiding. Daarbij kan je hetzelfde ontwerp vermogen leveren bij veel hogere geleider temperaturen. Die temp. kunnen in theorie oplopen tot 250 graden Celsius. Zonder dat de eigenschappen van die leidingen veranderen. Wat niet bekend is wat de levensduur van die leidingen in de praktijk zal zijn, omdat het in de praktijk nog niet bewezen is, dat dit soort leidingen het 50 jaar of langer onder volledige belasting of zelfs hoger, kunnen uithouden.....
Als gewoon ACSR leidingen gebruikt worden, kunnen onder bepaalde omstandigheden de leidingen ook handwarm zijn. De leiding wordt dan onder de ontwerp rating gebruikt wat de stroom, het temp. verschil met de omgeving of de windsnelheid betreft. Andere factoren zijn: luchtvervuiling, luchtvochtigheid, condensvorming (waterdruppels), de zonnestand, tijdstip van de dag, de windrichting tov de lijn, beschadigingen aan de leiding door corona effect (je ziet de brandvlekken op de leiding), de leidingen zetten door het warmer worden uit - de leidingen worden langer en hangen daardoor meer door (dus dichter bij omgeving). Dit is een omkeerbaar effect. Andere effecten zijn door ouderdom deformatie van de leiding, waardoor de kenmerken van de leiding veranderen. Dit proces is niet omkeerbaar. De leidingen worden slechter.
Om kosten te besparen, door bijv. de hoogspanningsmasten te kunnen blijven gebruiken worden leidingen gebruikt, die anders dan ACSR type zijn (Aluminium Conductors Steel Reinforced). Daarmee wil men de masten dan hergebruiken en de nieuwe leidingen zwaarder belasten met hogere stromen. De max. temperatuur van die leidingen ligt veel hoger dan de 80 graden Celsius, bij windsnelheid van 0,6 m/sec en een omgevingstemp. van 25 of 35 graden Celsius. Die leidingen hebben fysiek ongeveer dezelfde afmetingen en ook de mechanische/constructieve kenmerken liggen in de range van de leidingen die gebruikt worden.
Het probleem is dat het weer een veranderlijk proces is, je kan niet exact uitrekenen wat op welk tijdstip van de dag de temperatuur van de leiding zal zijn. Ook kan electriciteit niet opgeslagen worden, de electriciteits flow wordt bepaald door vraag en aanbod, dat resulteert de ene keer in onderbezetting dan wel overbezetting tov de ontwerpspecificaties.
Een leiding temp. van 80 graden Celsius grijpt niet in op mechanische of constructieve eigenschappen van de leidingen. Bij 80 graden Celsius is de invloed van de doorhanging van hoogspanningsleidingen tov 30 graden Celsius zeer goed merkbaar bij afstanden van 200-200m tussen de hoogspanningsmasten.