Combinatie voorspanwapening en traditionele wapening?
Geplaatst: wo 13 mei 2009, 12:51
Mijn kennis over voorspanwapening zit al wat op de achtergrond gezien ik er weining mee te maken heb. Vandaar dat ik hier maar even probeer.
Een klant maakt prefabbetonplaten in spanbeton. Hij heeft daarvoor een standaard bekisting die niet aan te passen is, niet voor wat betreft de geometrie en niet voor wat betreft de voorspanning.
In normale omstandigheden voldoen zijn platen qua sterkte. Maar nu wil hij die platen een stuk zwaarder belasten.
In het kort hoe ik het tot nu toe zie:
- drukspanningen onderaan tgv voorspanning bepalen (en beperkte trekspanningen bovenaan)
- spanningen tgv het eigen gewicht erbij nemen (drukspanningen onderaan nemen af)
- spanningen tgv de belastingen er nog eens bij (drukspanningen onderaan nemen verder af)
Met de normale belasting krijg ik onderaan uiteindelijk na belasten net geen trekspanningen.
Maar met de grotere belasting krijg ik trekspanningen die een stuk groter zijn en niet meer op te nemen zijn door het beton alleen.
Dus de vraag: kan ik nu extra straditionele wapening onderaan erbij voorzien om die trekspanningen op te nemen? Dus een combinatie van voorspanwapening en traditionele wapening.
En hoe gaat het geheel zich dan gedragen? Door de voorspanning druk je het geheel samen, dus ook de extra wapening. Maar zal de voorspanning dan niet minder werken door die extra aanwezige wapening?
En hoe gaat het geheel van deze combinatie zich dan gedragen bij belasten? De gedrukte wapening wordt eerst ontlast door de belasting tot het effect van de voorspanning verdwenen is en daarna wordt ze door de belasting op trek belast (zoals traditioneel). Goeie redenering?
Een klant maakt prefabbetonplaten in spanbeton. Hij heeft daarvoor een standaard bekisting die niet aan te passen is, niet voor wat betreft de geometrie en niet voor wat betreft de voorspanning.
In normale omstandigheden voldoen zijn platen qua sterkte. Maar nu wil hij die platen een stuk zwaarder belasten.
In het kort hoe ik het tot nu toe zie:
- drukspanningen onderaan tgv voorspanning bepalen (en beperkte trekspanningen bovenaan)
- spanningen tgv het eigen gewicht erbij nemen (drukspanningen onderaan nemen af)
- spanningen tgv de belastingen er nog eens bij (drukspanningen onderaan nemen verder af)
Met de normale belasting krijg ik onderaan uiteindelijk na belasten net geen trekspanningen.
Maar met de grotere belasting krijg ik trekspanningen die een stuk groter zijn en niet meer op te nemen zijn door het beton alleen.
Dus de vraag: kan ik nu extra straditionele wapening onderaan erbij voorzien om die trekspanningen op te nemen? Dus een combinatie van voorspanwapening en traditionele wapening.
En hoe gaat het geheel zich dan gedragen? Door de voorspanning druk je het geheel samen, dus ook de extra wapening. Maar zal de voorspanning dan niet minder werken door die extra aanwezige wapening?
En hoe gaat het geheel van deze combinatie zich dan gedragen bij belasten? De gedrukte wapening wordt eerst ontlast door de belasting tot het effect van de voorspanning verdwenen is en daarna wordt ze door de belasting op trek belast (zoals traditioneel). Goeie redenering?