1 van 1

Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 11:54
door Charly-v
Hey,

Ik ben aan het studeren voor 'elektrische machines'. Ik kom een volgend vraagstuk tegen:

Een ideale eenfasige transfo met een schijnbaar vermogen van 10kVA heeft 500 primaire windingen en 200 secundaire windingen. De primaire voedingsspanning bedraagt 1kV en de max. fluxdichtheid 1 T. Bereken de secundaire spanning, de primaire en secundaire vollaststroom, de maximum flux en de kerndoorsnede.

(Us = 400 , Ip= 10 A, Is = 25 A, maxflux = 9mWb en A=90 cm²)

Ik vond al het volgende:

gegevens:

S= 10kVA

Np= 500

Ns= 200

Up= 1000V

maxfluxdichtheid = 1T

gevraagd: Us,Ip,Is,maxflux en A?

oplossing:

S= Us.Is -> Is = 10A

Np/Ns = Up/Us -> Us = 400V

Is= S/Us = 25 A

Maar de formule voor max. flux alsook de formule voor de doorsnede kern ook niet. Kan iemand mij verder helpen?

Alvast bedankt!

C.

oei, klein foutje : Eerste S= Is.Us Moet primair zijn dus Ip.Up= S -> Ip = 10 A

Re: Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 12:21
door ciderke
Een ideale eenfasige transfo met een schijnbaar vermogen van 10kVA...
Een ideale transfo neemt toch geen vermogen op?

Re: Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 18:17
door Charly-v
nuja inderdaad. Maar dit staat zo in de opdracht met een schijnbaar vermogen. :s Daarom, ik weet echt niet hoe ik t moet oplossen verder.

Re: Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 18:44
door ciderke
Dat zal dan waarschijnlijk de impedantie zijn die aan uw secundaire hangt. Ik heb nu wel jammergenoeg geen tijd om me er direct mee bezig te houden...

Re: Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 21:05
door Ruben01
Een ideale transfo neemt toch geen vermogen op?
Het vermogen van een transfo is toch steeds gegeven in kVA ?

Dit wil toch niet zeggen dat hij een vermogen zelf zal opnemen door een eventuele inwendige weerstand.
\( \phi_{max} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_{eff}}{n \cdot 2 \pi f}\)
µ

In je gegeven is magnetische fluxdichtheid gegeven en dat heeft als symbool B, je kan dus A gaan bepalen:
\(\phi = B \cdot A \)

Re: Maximum flux

Geplaatst: zo 16 aug 2009, 23:31
door Charly-v
Hey nog eens,

;)

Super bedankt ! Ben nu veel verder geholpen.

Ik kom nu het volgende uit :

([wortel]2.1000V (van Primair))/ 2pi50hz(standaard).500(primair)= 0,0090 Wb of 9,0mWb

en dit in de volgende formule verwerken is inderdaad A = 90 cm²

Ben blij dat ik nu eindelijk weet hoe t wel moet. Hartelijk dank. Zal me helpen om alle andere oplossingen ook makkelijk te vinden!

Grtz!

C.