Hello everybody ](*,)
Na een vraag opgelost te hebben betreft cos phi verbetering loop ik spaak met de vervolgvraag. Ik heb weinig tot niets met condensatoren dus vandaar dat ik het niet weet. Heb al gezocht op het internet en op deze site maar het mocht niet baten.
De gegevens:
P = 2880
cos phi 1 = 0.35
cos phi 2 = 0.90
S1 = 8228,6 VA (P/cos phi 1)
Q1 = 7708,1 VAr (stelling van pythagoras)
S2 = 3200 VA
Q2 = 1394,8 VAr
dQ = 7708 - 1395 = -6313 VAr
Xc = (U^2)/dQ = 23/3
C wordt dan 415 microF
nu de vervolg vraag:
Wat gebeurt er als de lampen en de berekende condensator per ongeluk op een spanning van 250V worden aangesloten. Geef door middel van een berekening en een diagram een toelichting.
De condensator komt dan op een "ondercapaciteit" van 322 microF (Xc wordt 9,9 ohm) en nu?
kan iemand mij een hint geven, of een link waar ik deze informatie kan vinden?
Alvast bedankt,
Rho :eusa_whistle: