Geplaatst: wo 14 sep 2005, 11:09
door PAC
Als je een machine hebt die 31 KVA verbruikt op wat voor manier moet deze dan afgezekerd worden?
Re: Afzekeren
Geplaatst: wo 14 sep 2005, 11:21
door Kris Hauchecorne
Indien enkelfasig zal ze 31000VA/230V=135A verbruiken. Waarschijnlijk is de machine driefasig bij 400V, ze verbruikt dan maar een derde daarvan (berekening blijft met 230V) = 45A.
De zekering die vereist is wordt bepaald door de kabeldikte die vertrekt in de kast. Als je kabel gebruikt voor 63A (ik denk 10mm²) heb je een zekering nodig van 63A.