1 van 1
Dubbele isolatie
Geplaatst: di 24 mei 2011, 15:46
door velgrem1989
Dubbel geïsoleerde verdeelkasten, toestellen, ... mogen niet geaard worden, maar waarom niet ?
In bijgevoegde figuur zijn 2 situaties gegeven, de bovenste situatie dubbel geïsoleerd en niet geaard , de onderste situatie wel geaard.
In het 2de geval is de aarding wel nutteloos , maar ik zie niet in welk schadelijk effect dit heeft ?
Re: Dubbele isolatie
Geplaatst: wo 25 mei 2011, 13:35
door Kravitz
Verplaatst naar het subforum elektrotechniek.
Re: Dubbele isolatie
Geplaatst: wo 25 mei 2011, 22:51
door klazon
Zoals je zelf al zegt, het aarden van een dubbelgeïsoleerd toestel is nutteloos.
De buitenkant van zo'n toestel is vrijwel zonder uitzondering van isolerend materiaal, dus er is helemaal niks om de aardleiding aan vast te maken.
Een van de uitgangspunten in de regels voor elektrische installaties en toestellen is dat je geen verwarring mag scheppen. Dus als het zinloos is om te aarden, dan moet je dat ook niet doen.
Re: Dubbele isolatie
Geplaatst: ma 30 mei 2011, 18:58
door velgrem1989
klazon schreef:Zoals je zelf al zegt, het aarden van een dubbelgeïsoleerd toestel is nutteloos.
De buitenkant van zo'n toestel is vrijwel zonder uitzondering van isolerend materiaal, dus er is helemaal niks om de aardleiding aan vast te maken.
Een van de uitgangspunten in de regels voor elektrische installaties en toestellen is dat je geen verwarring mag scheppen. Dus als het zinloos is om te aarden, dan moet je dat ook niet doen.
oké bedankt