1 van 1
Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 16:04
door renovatorni
Geachte forumlezers,
Ik ben thuis aan renovatie toe (oud gebouw), ik zou moeten de vloer van de eerste verdieping renoveren met opgelijmde wapening. Graag zou ik dat eerst zelf dimensioneren en vergelijken met de kostprijs voor IPE profielen.
Het dinmensioneren van profielen kan ik zelf, maar het dimensioneren van koolstofwapeningen gaat mijn petje te boven.
Het gaat om een vloerplaat van 4m op 5 m (20m²) waar de totale lasten gelijk zijn aan 9.617kN/m². De vraag is hoeveel koolstofwapening ik zal nodig hebben om de vloer terug te verstevigen.
De berekeningen mogen relatief gemakkelijk zijn, het belangrijkste is dat ik een eerste indicatie heb van de te verwachten hoeveelheid/kostprijs van koolstofwapening
Dank bij voorbaat en ik kijk uit naar eventuele oplossingen.
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 16:46
door jhnbk
Dit is specialisten werk om verschillende redenen:
1) deze methoden zijn nog niet genormeerd. Iedereen berekent dit volgens eigen ervaring/inzichten dus vraagt een berekening ervaring. (Uiteraard zijn de basis concepten dezelfde)
2) berekening van opgelijmde wapening omvat meer alleen dan de wapening:
- wat is de huidige toestand van de plaat
- welke lijm
- welke conposiet wapening
- ...
3) ...
Ik denk dat je dus best een erkend ingenieur inschakelt.
Zie daarom ook onze disclaimer.
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 17:06
door renovatorni
Ja, ik dacht al dat dit ingewikkelde berekeningen gingen zijn, maar bestaan er geen algemene berekeningen waarmee men snel en indicatie krijgt? Het is zeker niet de bedoeling om met deze gegevens aan de slag te gaan maar eerder louter informatief.
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 17:19
door jhnbk
Ik heb eens snel gekeken maar heb niet echt iets gevonden dat jou direct zou kunnen helpen. (Meeste zijn academische papers waar ingewikkelde eindige elementen methoden worden voorgesteld)
Als je de gegevens hebt van de laminaten kan je wel een ontwerp berekening maken (denk ik!); analoog aan beton. Al zal een composiet materiaal niet hetzelfde reageren als staal.
Enkele misschien handige links:
http://www.mdacomposites.org/mda/psgbridge...pair_intro.html
http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/build01/PDF/b01102.pdf
Verder is er met google wel wat te vinden maar het is zeer moeilijk (voor mij ook) om de nonsens van de interessante documenten te scheiden.
EDIT:
Nog een interessante website:
http://www.gelijmde-wapening.be/
Wat voor een vloerplaat is dat trouwens? M.a.w. kan je wat details geven.
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 17:45
door renovatorni
Het is gewone vloerplaat dragend in 2 richtingen 20cm gewapend beton 5 cm chappe en kerasmische tegels. Ik heb wat info over lamellen van Sika Carbodur :
mechanical, physical properties
Sika CarboDur S Sika CarboDur M Sika CarboDur H
E-modulus (stat.) 165 kN/mm2 210 kN/mm² 300 kN/mm2
Minimum value >160 kN/mm2 > 200 kN/mm² > 290 kN/mm2
5% value of fraction 162 kN/mm² 210 kN/mm² -
95% value of fraction 180 kN/mm² 230 kN/mm² -
Tensile strenght 3.100 N/mm2 3.200 N/mm2 1.500 N/mm²
Tensile strenght
by fracture> 2.800 N/mm2 > 2.900 N/mm2 > 1.350 N/mm2
5% value of fraction 3.000 N/mm² 3.000 N/mm² -
95% value of fraction 3.600 N/mm² 3.900 N/mm² -
Elongation till fracture > 1,70% > 1,35% > 0,45%
design elongation < 0,85% < 0,65% < 0,25%
compressive strengt > 75 N/mm² > 75 N/mm² > 75 N/mm²
flexural strenght > 35 N/mm³ > 35 N/mm³ > 35 N/mm³
Of je er iets mee bent weet ik niet, heb al heel wat info gezocht op google maar inderdaad weinig relevante info, of papers van 400 pag waar kop noch staart aan te krijgen is.
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: wo 01 jun 2011, 18:18
door jhnbk
Euhm, veel ga ik je niet kunnen helpen. Mogelijk kan je bij de fabrikant een indicatie van de prijs per m² verkrijgen voor verschillende diktes. (ik heb even gekeken in mijn gegevens en vond geen prijzen helaas)
Re: Dimensionering koolstofvezelwapening
Geplaatst: vr 03 jun 2011, 10:16
door andyr74
Zoals hier eerder gemeld is dit gespecialiseerd werk. Opgelijmde wapening wordt zelfs door de meeste studiebureaus niet berekend maar doorgegeven aan de fabrikant/specialist hiervan. Iedere ontwerper/uitvoerder van opgelijmde wapening heeft zijn eigen materialen waarbij proefondervindelijk de sterkte zijn vastgesteld.
Welke opgelijmde wapening dan gebruikt wordt is dan nog afhankelijk van de reeds aanwezige wapening.
Kortom, dit is specilistenwerk
Ter info:
voor een renovatie projekt hebben wij onlangs een vloerplaat laten verstekten.
Dit was een betonplaat die niet voldoende gewapend was en met een oppervlakte van ongeveer 14.4m x 13.8m.
Om de vloerplaat te versterken kwam dit op iets meer dan 56000 euro.
En daarnaast moesten de balken onder deze plaat nog versterkt worden.