1 van 1

Pons volgens eurocode

Geplaatst: di 20 mar 2012, 08:56
door pillem
Hallo,

Betreft: ponskracht bepalen. Ik weet alleen niet welke ponskracht ik in rekening moet brengen.

Ik heb een ontwerp van een funderingsplaat op palen. Deze plaat wordt gelijkmatig belast.

Mag de gelijkmatige belasting die recht boven de paal zit worden afgehaald van de ponskracht naar beneden?

Of mag dit zelfs in een hoek van 45 graden worden afgehaald?

Alvast bedankt.

Re: Pons volgens eurocode

Geplaatst: zo 15 apr 2012, 22:18
door Adejo
De ponskracht is de berekende paalbelasting Vd. De bovenbelasting mag je niet aftrekken.

Berekening zie NEN-EN 1992 hfdsk 6.4