alternator doorrekenen
Geplaatst: zo 10 jun 2012, 11:52
Een tweelaagswikkeling van een alternator levert bij constant toerental een wijzerdiagram zoals hieronder:
De modulus van de spanningen is 110 V en de machine is zo uitgevoerd dat men per spoel continu 20 A mag opnemen.
Stel de windingen samen tot een 4-fasemachine die in ster is geschakeld. geef nominale lijnstroom en totaal nominaal schijnbaar vermogen van deze machines.
Defintie van m:
Ik vind dan:
m=2
alpha=22.5°
E_i=431.55V= 2*2*k*110V (zo heb ik er 4, want 4-fasig, elk 45 graden verschoven)
Vraag 1
Moet ik nu I(nominaal) berekenen uit de cosinusregel (vectorieel optellen van 20 A en 20 A onder een hoek van 45°)?
Vraag 2
En verder: hoe moet ik VIER spanningen in ster schakelen? Gewoon drie uitnemen?
De modulus van de spanningen is 110 V en de machine is zo uitgevoerd dat men per spoel continu 20 A mag opnemen.
Stel de windingen samen tot een 4-fasemachine die in ster is geschakeld. geef nominale lijnstroom en totaal nominaal schijnbaar vermogen van deze machines.
Defintie van m:
Ik vind dan:
m=2
alpha=22.5°
\(k=\frac{sin(m \alpha/2)}{m sin(\alpha/2)}=0.98\)
[/color]E_i=431.55V= 2*2*k*110V (zo heb ik er 4, want 4-fasig, elk 45 graden verschoven)
Vraag 1
Moet ik nu I(nominaal) berekenen uit de cosinusregel (vectorieel optellen van 20 A en 20 A onder een hoek van 45°)?
Vraag 2
En verder: hoe moet ik VIER spanningen in ster schakelen? Gewoon drie uitnemen?