Berekening HEA balk tbv tuinkas
Geplaatst: za 11 aug 2012, 01:58
Na een avond zoeken en berekenen heb ik getracht om uit te rekenen welke HEA balk ik nodig heb om een overspanning van 7 meter van een tuinkas op te vangen.
Allereerst een principeschets (bekeken vanaf de kopse kant, het rode rechthoekje is de te plaatsen balk):
Ik wil 2 tuinkassen in de lengte tegen elkaar plaatsen maar dan zonder tussenwanden/staanders (overkapping zwembad).
Als eerste ben ik begonnen met het vaststellen van de belastingen. Hiervoor heb ik de volgende belastingen berekend:
- belasting agv gewicht van de te plaatsen balk;
- belasting agv het glazen dak;
- belasting agv sneeuw (regen lijkt mij niet maatgevend op puntdaken);
- belasting agv een flinke wind.
De gegevens heb ik bij elkaar gezocht op internet.
Ik kwam hier en daar tegen dat er op de belasting een veiligheidsfactor wordt gezet van 1,5. Klopt dit??
Na het bepalen van de belastingen ben ik aan het rekenen geslagen. Als eerste heb ik de krachten bepaald:
Na het bepalen van de belasting heb ik het maximale moment uitgerekend om daarna mbv de staaltabellen (ook op internet gevonden) een balk te bepalen:
Ik heb dus de volgende zaken berekend:
- maximale spanning;
- weerstandsmoment;
- doorbuiging.
Ik zag dat bij de maximale spanning van een balk ook weer een veiligheidsfactor van 1,5 wordt gebruikt. Klopt dit??
Ik ben uitgegaan van de volgende tabel:
1. Mijn primaire vraag is of ik iets heb gebakken van de berekening, het is tenslotte allemaal bij elkaar gezocht.
2. Secundair ben ik benieuwd of er 2 keer een veiligheidsfactor dient te worden toegepast; zowel bij de belasting als bij de spanning. Als dit slechts op 1 plaats hoeft, is de doorbuiging aanzienlijk minder.
Alvast bedankt voor jullie mening.
Groet, Theo
Allereerst een principeschets (bekeken vanaf de kopse kant, het rode rechthoekje is de te plaatsen balk):
Ik wil 2 tuinkassen in de lengte tegen elkaar plaatsen maar dan zonder tussenwanden/staanders (overkapping zwembad).
Als eerste ben ik begonnen met het vaststellen van de belastingen. Hiervoor heb ik de volgende belastingen berekend:
- belasting agv gewicht van de te plaatsen balk;
- belasting agv het glazen dak;
- belasting agv sneeuw (regen lijkt mij niet maatgevend op puntdaken);
- belasting agv een flinke wind.
De gegevens heb ik bij elkaar gezocht op internet.
Ik kwam hier en daar tegen dat er op de belasting een veiligheidsfactor wordt gezet van 1,5. Klopt dit??
Na het bepalen van de belastingen ben ik aan het rekenen geslagen. Als eerste heb ik de krachten bepaald:
Na het bepalen van de belasting heb ik het maximale moment uitgerekend om daarna mbv de staaltabellen (ook op internet gevonden) een balk te bepalen:
Ik heb dus de volgende zaken berekend:
- maximale spanning;
- weerstandsmoment;
- doorbuiging.
Ik zag dat bij de maximale spanning van een balk ook weer een veiligheidsfactor van 1,5 wordt gebruikt. Klopt dit??
Ik ben uitgegaan van de volgende tabel:
1. Mijn primaire vraag is of ik iets heb gebakken van de berekening, het is tenslotte allemaal bij elkaar gezocht.
2. Secundair ben ik benieuwd of er 2 keer een veiligheidsfactor dient te worden toegepast; zowel bij de belasting als bij de spanning. Als dit slechts op 1 plaats hoeft, is de doorbuiging aanzienlijk minder.
Alvast bedankt voor jullie mening.
Groet, Theo