brandweerstand van betonbalk
Geplaatst: ma 17 dec 2012, 11:56
Situatie:
- betonbalk boven raamopeningen in de buitengevel (metselwerk) van een gebouw
- nodige brandweerstand = 2h voor de dragende structuren
- betondbalk draagt de vloer en de wanden erboven
In Eurocode 2 deel "ontwerp en berekening van constrcuties bij brand" staan onder andere tabellen met verschillende mogelijkheden van minimum breedte en betondekking per brandweestandtijd.
Deze tabellen zijn zijn geldig voor balken aan 3 zijden aan brand blootgesteld.
De balk waarover het hier gaat is
- binnenzijde en onderkant aan brand blootgesteld
- aan de bovenkant beschermd door de vloer
- aan de buitenzijde? ook beschermd gezien dit een buitengevel is? Tenzij de isolatie zou branden natuurlijk?
==> is deze balk nu aan 2 of aan 3 zijden aan brand blootgesteld?
Indien dit aan 3 zijden is, dan zou ik een balkbreedte van 200mm en een betondekking van 65mm nodig hebben.
Maar deze wand heeft maar een dikte van 15cm (spouwmuur van 10cm gevel + 15cm isolatie + 15xm binnenspouwmuur) wat een balk van 20cm niet interessant maakt.
Wat als de balk dan maar aan 2 zijden blootgesteld is?
Kan iemand enige info verschaffen?
- betonbalk boven raamopeningen in de buitengevel (metselwerk) van een gebouw
- nodige brandweerstand = 2h voor de dragende structuren
- betondbalk draagt de vloer en de wanden erboven
In Eurocode 2 deel "ontwerp en berekening van constrcuties bij brand" staan onder andere tabellen met verschillende mogelijkheden van minimum breedte en betondekking per brandweestandtijd.
Deze tabellen zijn zijn geldig voor balken aan 3 zijden aan brand blootgesteld.
De balk waarover het hier gaat is
- binnenzijde en onderkant aan brand blootgesteld
- aan de bovenkant beschermd door de vloer
- aan de buitenzijde? ook beschermd gezien dit een buitengevel is? Tenzij de isolatie zou branden natuurlijk?
==> is deze balk nu aan 2 of aan 3 zijden aan brand blootgesteld?
Indien dit aan 3 zijden is, dan zou ik een balkbreedte van 200mm en een betondekking van 65mm nodig hebben.
Maar deze wand heeft maar een dikte van 15cm (spouwmuur van 10cm gevel + 15cm isolatie + 15xm binnenspouwmuur) wat een balk van 20cm niet interessant maakt.
Wat als de balk dan maar aan 2 zijden blootgesteld is?
Kan iemand enige info verschaffen?