Schatting vakwerkligger

Hallo,

Voor school moeten wij een stalen hal ontwerpen, en momenteel ben ik bezig met de vakwerkliggers.We hebben gekoze voor het "N-type vakwerkligger", maar als er een logischere keuze is hoor ik het graag.

De overspanning is 40 meter (breedte gebouw). Wat zou een goede eerste schatting zijn voor de hoogte (ik dacht zelf aan een 2.5-3 meter). En een schatting voor het aantal segmenten ?

Ik ben enkel opzoek naar hulp voor deze schattingen, de berekeningen doe ik zelf met veel plezier :)

mvg
Gebruikersavatar
jhnbk
Artikelen: 0
Berichten: 6.905
Lid geworden op: za 16 dec 2006, 09:10

Re: Schatting vakwerkligger

Doe het als volgt:

- Bereken het maximale buigmoment waarbij je uitgaat van enkel de overspanning zonder eigengewicht.

- Het buigmoment ontbindt je in een koppel van krachten: druk bovenaan, trek onderaan. (Uiteraard in functie van een gekozen hoogte)

- Uit de druk- en trekkrachten kan je dan profielen afleiden

Je kan ook omgekeerd werken: maak keuze van aanvaardbare profielen en zoek dan de minimale hoogte.

Het aantal verdelingen zal afhangen van de geometrie en de rest van het spant.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.