1 van 1

Bepalen torsie en stabiliteit op hoeklijn

Geplaatst: ma 04 feb 2013, 14:22
door Remco B.
Beste lezer,

Ik heb een hoeklijn 200x100x15, welke h.o.h. 800mm gebout is aan een betonrand.

Hier bovenop (smalle flens) is een staaf gelast, wanneer deze wordt belast onstaat er een moment in de hoeklijn.

Mijn vraag is nu, hoe bereken ik de torsieweerstand van dit hoeklijn en hoe bereken ik de stabiliteit, zodat mijn hoeklijn niet "omklapt"

Gr. Remco

Re: Bepalen torsie en stabiliteit op hoeklijn

Geplaatst: vr 15 feb 2013, 14:46
door Plaus
Hoi Remco,

Zit het hoeklijn met de lange zijde tegen het beton aan?

Re: Bepalen torsie en stabiliteit op hoeklijn

Geplaatst: vr 15 feb 2013, 15:23
door Remco B.
Ja Plaus,

op onderstaande manier,
doorsnede
doorsnede 591 keer bekeken

Re: Bepalen torsie en stabiliteit op hoeklijn

Geplaatst: vr 15 feb 2013, 15:32
door Plaus
Ik denk dat torsie hier dan niet echt jouw probleem is, maar meer de belasting op het bovenste booranker en het optredend moment om de as van het profiel
\(M_x\)
.

Waarin zitten de boorankers verankerd (beton?). Wat is de afstand van de vloer? Zijn het lijmankers/spreidankers?

Re: Bepalen torsie en stabiliteit op hoeklijn

Geplaatst: zo 17 feb 2013, 17:55
door Remco B.
De ankers zijn spreidankers (fischer FAZ M16) in prefab beton , deze zijn getoetst in ankerprogramma en deze voldoen, ik krijg nu de vraag om hoeklijn de toetsen op torsie, en kom er niet helemaal uit.