1 van 1

oud naar nieuw

Geplaatst: wo 10 apr 2013, 15:05
door Hali
Ik werk in Amsterdam, daar hebben we nog altijd een oud en een nieuw spanningsnet.

3 x 230 volt (tussen de fase gemeten) en 3 x 400 volt.

Als nu in het oude net een motor in driehoek loopt (4,4 kw bij 220v)

en de I nominaal staat aangegeven 22 / 27 A

Wat gebeurt er met de stroom en vermogen als ik deze in ster op 400 volt ga laten draaien?

Hans.

Re: oud naar nieuw

Geplaatst: wo 10 apr 2013, 15:38
door klazon
Stroom en vermogen blijven dan ongeveer gelijk.

Ik dacht eigenlijk dat die ouwe meuk in Amsterdam intussen wel opgeruimd zou zijn. Blijkbaar niet.

Re: oud naar nieuw

Geplaatst: wo 17 apr 2013, 08:42
door Hali
Wat nu als in de oude situatie er een 220V softstarter die in W3 geschakeld is.

W3 kan niet meer, omdat de motor in ster gezet moet worden, hoe bereken ik dan het vermogen van de nieuwe 400V softstarter die de motor direct gaat aansturen?