1 van 1

veldmoment in een balk

Geplaatst: ma 20 mei 2013, 15:18
door In physics I trust
Hoi, ik heb een erg lange balk met een aanzienlijk veldmoment. Na berekening, kwam ik uiteindelijk het volgende uit als wapening. Dit lijkt me zoveel trekwapening en zo weinig drukwapening?
csbeam2
csbeam2 1153 keer bekeken
Alvast bedankt!

Re: veldmoment in een balk

Geplaatst: wo 22 mei 2013, 10:00
door Plaus
In principe is drukwapening slechts nodig wanneer het verschil in wapeningspercentage tussen trek en drukzone te groot wordt. Ik kan je daar helaas niet bij helpen zonder ook in de materie te moeten duiken, maar volgens mij is het een kwestie van de betonnorm er op naslaan.

Bij de maatvoering van de tussenruimte is overigens de komma op de verkeerde plek gezet en denk ook aan flankwapening. Staven rond 28 zijn trouwens niet echt gangbaar in NL dacht ik. Wellicht in België wel?

Re: veldmoment in een balk

Geplaatst: wo 22 mei 2013, 17:48
door jhnbk
Hoeveelheid drukwapening in een normale balk (enkelvoudige buiging) hangt af van:

- ligging neutrale lijn (Zie eurocode: 5.5 Lineaire berekening met beperkte herverdeling)

Indien er geen herverdeling wordt toegepast vallen we terug op xu/d ”< 0,45 (Zie Eurocode 2 commentary document)

- maximale staal- en betonspanning in GGT (Zie eurocode paragraaf 7.2 )

Re: veldmoment in een balk

Geplaatst: wo 22 mei 2013, 19:00
door jhnbk
Ik kom op volgende resultaten (C30/37, BE500A, c = 30 mm en Eurocode Recommended Values):

As1= 4587,88 mm²

As2 = 1362,13 mm²

Voor de hefboomsarm van de onderwapening heb ik d = 600 mm - c - 20 mm genomen.

Er is dus wel degelijk druk wapening nodig om aan de UGT vereisten te voldoen. GGT heb ik niet gecontroleerd.

Re: veldmoment in een balk

Geplaatst: do 23 mei 2013, 15:03
door In physics I trust
Bedankt, je bevestigt mijn berekening!