Ik heb een veldverlichting die in driehoek staat. De lamp + VSA met compensatiecondensatoren staan op de lijnspanning van 400 Volt.
De Lampen zijn 2000 Watt, de VSA 48 Watt.
Omdat het om 16 lampen gaat is de verdeling wat lastig:
Tussen R en S : 6 lampen
Tussen S en T : 6 lampen
Tussen T en R : 4 lampen.
De fase stroom heb ik berekend: If= P/ ( Ul*cos phi)
Volgens Philips is dan de fasestroom 6,4 ampere, ik komdan uit op een cos phi van 0,8?
De lijnstroom heb ik verkregen door de fase stroom te vermenigvuldigen met wortel3, maar dat klopt natuurlijk niet omdat ik een a-symmetrische belasting heb.
Mijn vraag is , is er een formule om die te berekenen?
Ook een vraag , klopt de berekening een beetje?
De lamp is een MHN LA 2000/842 400V
Ik heb voor de vsa deze gegevens genomen:
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/913700218303_eu/913700218303_eu_pss_nldnl.pdf
Alvast bedankt voor de moeite, Peter
De Lampen zijn 2000 Watt, de VSA 48 Watt.
Omdat het om 16 lampen gaat is de verdeling wat lastig:
Tussen R en S : 6 lampen
Tussen S en T : 6 lampen
Tussen T en R : 4 lampen.
De fase stroom heb ik berekend: If= P/ ( Ul*cos phi)
Volgens Philips is dan de fasestroom 6,4 ampere, ik komdan uit op een cos phi van 0,8?
De lijnstroom heb ik verkregen door de fase stroom te vermenigvuldigen met wortel3, maar dat klopt natuurlijk niet omdat ik een a-symmetrische belasting heb.
Mijn vraag is , is er een formule om die te berekenen?
Ook een vraag , klopt de berekening een beetje?
De lamp is een MHN LA 2000/842 400V
Ik heb voor de vsa deze gegevens genomen:
http://download.p4c.philips.com/l4b/9/913700218303_eu/913700218303_eu_pss_nldnl.pdf
Alvast bedankt voor de moeite, Peter