1 van 1

Belasting bepalen op stalen ligger

Geplaatst: wo 18 feb 2015, 22:07
door Wouter Anders
Hallo,
 
Ik wil t.b.v. een doorbraak in een dragende muur een stalen ligger berekenen die de bovenliggende constructie opvangt.
Boven de ligger rusten 2 kanaalplaatvloeren op kalkzandsteen wanden en een plat dak met houten balklaag.
De breedte van de doorbraak is 3,4 meter. De stalen ligger (L-profiel) komt direct onder een kanaalplaatvloer te liggen. 
Hoe bepaal ik de belasting die boven op de ligger rust t.b.v. de berekening? Moet ik alle belasting rekenen over een lengte van 3,4 meter die loodrecht boven de balk rust of kan ik hier rekenen met gewelfwerking en reken ik alleen de belasting die binnen een driehoek valt boven de stalen balk? 
 
doorbraak
(13.46 KiB) 289 keer gedownload

Re: Belasting bepalen op stalen ligger

Geplaatst: do 19 feb 2015, 20:53
door boertje125
je moet rekenen met alle belasting die op de ligger rust.
een gewelf mag alleen onder bepaalde voorwaarde en dan nog moet de ligger de volledige dwarskracht aankunnen uit alle bovengelegen belasting