1 van 1
Identiek lek op elke fase
Geplaatst: do 19 mar 2015, 00:21
door Merlion
In een driefasige installatie met een aardlekschakelaar (30 mA bv).
Stel nu dat ik op elke fase een toestel heb met een lek van 50 mA. Gaat mijn aardlekschakelaar dan werken of niet?
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: do 19 mar 2015, 17:40
door aadkr
je aardlekschakelaar vliegt eruit, omdat er een lekstroom naar aarde ontstaat van 150 mA
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: do 19 mar 2015, 19:42
door klazon
De totale lekstroom is geen 150mA. Je moet ook rekening houden met de faseverschuivingen. Als de lekstromen volmaakt symmetrisch zijn, dan heffen ze elkaar op, net zo als de gewone fasestromen elkaar opheffen. In dat geval zal de aardlekschakelaar niet uitvallen, maar het zou wel ontzettend toevallig zijn als zo'n situatie ontstaat.
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 02:47
door Benm
Dat klinkt inderdaad plausibel, een aardlekschakelaar kan dan geen onderscheid maken tussen belasting tussen de fasen onderling en gelijke belasting tussen alle fansen en de aarde.
Maar het zou inderdaad wel een heel vreemd toeval zijn. Je zou feitelijk exact alle 3 de fasedraden tegelijk moeten beetpakken en ondertussen in contact moeten staan om dit te veroorzaken en niet gered te worden door de aardlek. Dit is aanzienlijk onwaarschijnlijker dan per ongeluk met je vingers tussen 2 fases, of tussen een fase en een nul te komen. Een aardlekschakelaar beschermt in principe alleen voor het aanraken van 1 fase, al zal bij een driefrasensysteem het aanraken van zowel 2 fases als de aarde het ding wel triggeren. Bij aanraken van 1 fase en de nul kun je het echter vergeten.
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 11:33
door klazon
Je zou de proef op de som kunnen nemen. Sluit 3 weerstanden van 4k7 in ster aan tussen de drie fasen. Er gaat dan per fase ongeveer 50 mA lopen. Let wel op het vermogen, elke weerstand zal ruim 11 watt dissiperen. Verbind dan het sterpunt met aarde, en kijk wat er gebeurt.
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 13:16
door Benm
Ik mag aannemen helemaal niets, gezien er geen potentiaal zit tussen dat sterpunt en de aarde/nul?
Re: Identiek lek op elke fase
Geplaatst: vr 20 mar 2015, 13:42
door klazon
Theoretisch zal dat sterpunt op aardpotentiaal zitten, er gebeurt dus niets.
Door asymmetrie zal er praktisch een klein verschil zitten tussen het sterpunt en aarde, maar die zal niet zo groot zijn dat de aardlekschakelaar tript.