Draaddikte voor krachtstroommotor
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 19:49
door Leo de tuinman
Ik heb een electrische lier op krachtstroom. Nu wil ik de afstandsbediening verlengen tot 35 meter.
Kan iemand mij vertellen hoe dik de draad moet zijn.
Motorvermogen 0,25 kw
Spanning = 400 volt.
Volgens mij levert dat ongeveer een stroomsterkte op van 0.6 A
Waarom zit er dan een kabel aan met 4 mm2 draad?
Kan ik niet volstaan met 1 mm2?
Bedankt vast voor jullie moeite
Re: Draaddikte voor krachtstroommotor
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 21:06
door Olof Bosma
De stroomsterkte is zelfs nog lager: ca. 0,35 A (per fase). Wel zal tijdens het aanlopen de stroom hoger zijn en moet je met 35 meter lengte rekening houden met spanningsval. Bij 1 mm2 is de weerstand per ader ca. 0,6Ω en bij 0,35 A geeft dat 0,2 V spanningsval. Dus zelfs 1 mm2 is heel ruim bemeten.
Re: Draaddikte voor krachtstroommotor
Geplaatst: wo 25 nov 2015, 23:42
door klazon
Ik denk toch dat die 0,6A dichter bij de waarheid zit. Er is nl. sprake van een faseverschuiving tussen spanning en stroom. En verder heb je te maken met het rendement. Het vermogen dat bij een elektromotor wordt aangegeven is het mechanisch vermogen aan de as. Het elektrisch vermogen kan zo'n 10 à 20% hoger zijn.
Bij aanlopen van de motor is de startstroom ongeveer 6 maal de nominale waarde, dat wordt dan ongeveer 3,5A.
Niettemin blijft de spanningsval bij 1mm2 met ongeveer 2V nog acceptabel. Het is veel minder dan de normale variaties in de netspanning.