1 van 1
kniestuk
Geplaatst: di 01 dec 2015, 23:08
door urbanus
hey,
ik zou graag een kniestuk berekenen zoals weergegeven in bijlage (voorontwerp)
Is er hier software voor?
Of een handmatige berekening?
Anders zou ik alleen de zijdelingse bouten berekenen op afschuiving en trek.
Re: kniestuk
Geplaatst: vr 04 dec 2015, 20:22
door Rola
Verschillende leveranciers van constructieve software hebben ook programma's om verbindingen uit te rekenen. Of ze allemaal verbindingen van unp profielen uit kunnen rekenen betwijfel ik.
Is bij de eerste verbinding de bovenregel gedeeld boven de kolom?
De tweede verbinding zal niet veel moment kunnen opnemen.
Re: kniestuk
Geplaatst: za 05 dec 2015, 10:24
door boertje125
deze verbinding zal je niet in software aantreffen.
het zijn unp profielen hierop zijn de meeste rekenregels niet toepasbaar omdat ze gevoelig zijn voor torsieknik.
Als je een vormvaste verbinding wilt maken is het niet logisch om de ligger op de kolom te delen.
Daarmee neemt de capaciteit van de verbinding sterk af.
De hoekverbinding heeft een trekplaat nodig op de kop van de ligger.
anders is de capaciteit nog kleiner dan dat je gewoon een kopplaat op de kolom met twee bouten door de flens van de ligger toepast.
tip.
Neem een HEA profiel deze zijn symmetrisch
en veel sterker per kg staal
Re: kniestuk
Geplaatst: za 05 dec 2015, 11:19
door king nero
zonder meer info over de eindopleggingen van de horizontale liggers valt er hier niet veel over te zeggen.
Indien bij beide tekeningen de uiteinden van de liggers kopplaten zijn die op een wand bevestigd is, hoeft de hoekverbinding zelfs niet.
Als momentverbinding zijn deze waardeloos.
Re: kniestuk
Geplaatst: wo 23 dec 2015, 17:29
door urbanus
De constructie is een stalen loopbrug die losstaat van wanden,… (er zijn ook geen windverbanden)
De ligger over de kolom moet gedeeld zijn. Ik moet met deze lengtes van liggers werken (die verbinding hoeft niet perse juist boven de kolom te zitten, leek mij het beste)
Ik zou liefst niet met een kolom DOOR de ligger werken, maar eronder. Dus een trekplaat op de kop van de ligger is niet mogelijk.
Kopplaat op de kolom kan ook nog toegevoegd worden.
Re: kniestuk
Geplaatst: wo 23 dec 2015, 19:55
door Rola
Wat er getekend is, is niet stabiel in dwarsrichting.
Hoe los je de hoek op, de stabiliteit halen uit een inklemming van een unp om de zwakke as gaat niet.
Liggers in elk geval niet delen boven de tussenkolom, een verbinding op 0,20 L zou moeten kunnen.
Welke momenten moeten opgenomen kunnen worden door de hoek en T verbinding?
Re: kniestuk
Geplaatst: do 24 dec 2015, 11:08
door urbanus
Deze structuur is binnen geplaatst en moet dus geen windbelasting opnemen. Er moet natuurlijk wel kunnen tegen geleund worden of een toevallige botsing...
beide liggers die samenkomen op een hoek rusten op hun eigen kolom (daar staan dus 2 kolommen naast elkaar). Dus de verbinding, dat gebeurd met een L profiel, is louter om deze profielen te verbinden en vangt geen krachten op.
op de hoek: 4,4 kNm
T: 8,8 kNm