Te groot/te klein vermogen
Geplaatst: wo 19 apr 2017, 17:42
door Katja_S
Een verwarmingselement van 1800W aansluiten op een snoer geschikt voor 11A is blijkbaar gevaarlijk. (11A.230V=2530W) Kan iemand misschien uitleggen wat er juist gebeurt als er een apparaat met een te groot of te klein vermogen wordt aangesloten? Alvast bedankt!
Re: Te groot/te klein vermogen
Geplaatst: wo 19 apr 2017, 19:10
door klazon
Te klein vermogen kan niet. Bij een te groot vermogen kan het snoer te warm worden en zelfs in brand vliegen.
Is er een concrete aanleiding voor je vraag?
Re: Te groot/te klein vermogen
Geplaatst: do 20 apr 2017, 14:18
door Benm
1800 watt op 11 ampere moet gewoon kunnen, aangenomen dat zo'n verwarmingselement een redelijk goede power factor heeft (wat nagenoeg altijd het geval is).
Mogelijk probleem: van die oprol-snoerhaspels. Die kun je indien (deels) opgerold beperkt belasten, voor de volle belasting moet je het snoer uitrollen. Meestal staat er wel op hoeveel stroom je op cq afgerold kunt gebruiken. Probleem is inderdaad oververhitting, indien opgerold kan de warmte moeilijk weg.