Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 09:02
door Niveek
Hier ben ik weer met een vraag,
 
 
Deze keer lijkt het een simpele kwestie maar iets waarbij beide mogelijkheden mij logisch lijken. Bij het 'renoveren' van een bestaand elektrisch schema kwam ik het volgende tegen (zie attached file).
 
A,B,C zijn NG contacten van een zekeringsautomaat. D is een relaiscontact waarvan de spoel is aangestuurd door een PLC uitgang. De relaisspoel hier onder heeft als functie een contact te sturen dat word binnengelezen in de PLC. (Er worden dus storingen gedetecteerd)
 
Nu vroeg ik mezelf dat wanneer zowel A als B of A en D of ... (meerdere combinaties mogelijk maar ik bedoel gewoon een lus maken op de fase met AC-spanning) dit een kortsluiting maakt?
 
In begin dacht ik zonder twijfel van wel.. Maar nu ben ik toch aan het twijfelen geslagen: dit zijn namelijk 2 punten met hetzelfde potentiaal en ik kan me voorstellen dat dit geen problemen geeft..
 
 
Ik vertrouw graag op jullie expertise!
 
 

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 10:09
door klazon
Zitten de contacten A, B en C in één zekeringsautomaat? Of in 3 verschillende? En waarvoor dienen die automaten? Ik vind dit een vreemde schakeling, je kan niet zomaar de uitgangen van meerdere automaten aan elkaar knopen.

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 10:48
door Niveek
Dit zijn hulpcontacten van verschillende motorbeveiligingsautomaten

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 10:54
door klazon
Dan is het geen probleem, mits alles op dezelfde fase zit.

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 10:58
door Niveek
Bedankt voor het snelle antwoord, u heeft mijn twijfels weggenomen :)

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 14:25
door CoenCo
Maar als alle contacten N.G. (ik neem aan N.C.) zijn, dan zal het uitvallen van één automaat niet tot gevolg hebben dat je een storing detecteert.
 
In dit geval moet je alle N.O. Contacten parallel zetten, en alle N.C. contacten in serie.
 
Het schema maakt niet helemaal duidelijk wat je nu wil en doet.

Re: Kortsluiting bij een lus op de fase?

Geplaatst: wo 03 mei 2017, 14:40
door klazon
CoenCo schreef: Maar als alle contacten N.G. (ik neem aan N.C.) zijn, dan zal het uitvallen van één automaat niet tot gevolg hebben dat je een storing detecteert.
In eerste instantie zat ik hier ook een beetje vreemd tegenaan te kijken, maar NG (of NC) betekent dat het contact gesloten is bij uitgeschakelde automaat. Dus het plaatje klopt toch wel.