Aardlekschakelaar

Geplaatst: ma 31 jul 2017, 18:23
door Hans010
Beste forumgebruikers,

Ik heb voor mijzelf een echte hersenkraker. Als ik een lamp wil aanzetten schiet de aardlek eruit. Ansich niet gek, dat apperaat doet zijn werk. Het probleem is alleen dat ik de oorzaak niet kan vinden. Er is geen aarddraad in het spel (ook niet in de desbetreffende pvc-buis) en de enige schakeldraad die in het spel is heb ik vervangen. Helaas had dit ook niet het gewenste effect. Er moet eegens een aardlek zijn maar deze kan ik niet vinden. Het probleem treedt alleen op als ik de lamp aanzet (ook andere lampen geprobeerd).

Heeft één van jullie nog ideeën waar ik naar kan kijken?

Met vriendelijke groet,

Hans

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: ma 31 jul 2017, 19:14
door klazon
Maak eens de verbinding los tussen de draden die uit het plafond komen en de lamp. Zo kom je erachter of het probleem in het lamparmatuur zit of in de vaste bedrading.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: ma 31 jul 2017, 19:43
door Rola
Vaste lamp of een met een stekker?

Vaste lamp:

Bekijk beide draden eens goed die de lamp in gaan, is de isolatie nog intact?

Zij de buizen en dozen van pvc of heb je een oudere installatie met stalen onderdelen?

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 02:58
door Benm
Armatuur verwijderen en kijken wat er dan gebeurd lijkt me inderdaad het beste. 
 
Ik weet niet wat voor armatuur je hebt en hoe het gemonteerd is, maar het kan zijn dat er geen expliciete aardedraad is aangesloten, maar het alsnog wel (min of meer) geaard is via een ophangingspunt of iets dergelijks. 
 
Wat je nog wel eens zit is dat men plafonieres en dergelijke ophangt aan centraaldozen in het plafond, waarbij de bout om het mechanisch op te hangen feitelijk alsnog een aardverbinding maakt met een metalen doos. 

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 08:03
door Hans010
Bedankt voor jullie reacties. 
 
Het huis is circa 7 jaar oud en het betreft dus een relatief nieuwe installatie. Ik heb meerdere lampen geprobeerd om inderdaad een defect aan de lamp uit te sluiten. 
 
De lasdoos, waarin de bedrading zich bevind, is van kunststof en er wordt geen verbinding gemaakt met een aardconnectie. 

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 08:19
door Rola
Een verbinding tussen je metalen armatuur en de schakeldraad of nul is voldoende om de aardlek te activeren.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 11:20
door Hans010
Ik ben achter de oorzaak gekomen. 
 
De schakelaars zitten elk op een andere groep. Doordat de schakeldraad van groep 2 naar groep 4 is verwisseld raken de aardelekken in de 'stress'. Eigenlijk is het zo dat één een spanning geeft maar niet terugkrijgt en de ander spanning ontvangt maar niks gegeven heeft. Door de schakeldraad weer bij de goede groep aan te sluiten is het euvel opgelost.
 
Jullie hadden te weinig info voor de oplossing maar toch hartelijk dank voor de geboden hulp!
 
Gr. Hans

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 11:24
door CoenCo
Het is niet toegestaan om 2 groepen in dezelfde buis en/of centraaldoos te hebben. Dus ik ben benieuwd hoe deze verwisseling plaats heeft kunnen vinden.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 14:38
door Benm
Dat is inderdaad wel een 'creatieve' aanpak, wellicht verzonnen door een vorige bewoner. 
 
Let wel wat dit niet zonder gevaar is, tussen de twee schakeldraden staat 400 volt mits beide ingeschakeld!

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 15:11
door klazon
400V tussen de schakeldraden krijg je alleen maar als ze op verschillende fasen zitten.
 
Wel een aanleiding om de installatie grondig te onderzoeken. Als iemand zo makkelijk twee draden van verschillende groepen heeft kunnen verwisselen, dan zit er ergens iets niet goed.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 16:36
door Benm
Klopt, maar die kans is wel aanwezig als je meerdere groepen hebt (het -hoeft- uiteraard niet zo te zijn). 
 
Ik zou de rest van het installatiewerk ook niet meer vertrouwen ergens... dit lijkt zo'n geval van 'het werkt, dus laat het maar zo'... iets dat in de regel ook geldt voor ontbrekende aardedraden en dergelijke. 

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: di 01 aug 2017, 22:14
door Rola
Beide aardleks behoren af te schakelen in deze situatie. De aardlek die niet afschakeld is verdacht.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: wo 02 aug 2017, 02:48
door Benm
Is dat zo?
 
Een aardlekschakelaar hoort af te slaan als er meer stroom geleverd wordt op de fase dan er via de nul terug komt. 
 
In dit geval heb je 1 aardlek waarbij dat duidelijk het geval is gezien de stroom via de verkeerde nuldraad terugkomt, maar hoe zit het met de andere?
 
Er is wel een inbalans tussen de stroom in nul en fase, maar dusdanig dat er juist meer terug komt via de nul dan er via de fase geleverd wordt. Zoiets kan eigenlijk alleen gevolg zijn van een bedradingsfout, en het zou me niet verbazen dat in het ontwerp van een aardlekschakelaar met dit scenario geen rekening is gehouden. 

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: wo 02 aug 2017, 08:09
door Rola
Het verschil wordt gemeten en als dat boven een bepaalde waarde komt, 300 mA, behoort er afgeschakeld te worden.

Re: Aardlekschakelaar

Geplaatst: wo 02 aug 2017, 08:58
door Jan van de Velde

Opmerking moderator

verplaatst naar elektrotechniek