4P verliesstroomschakelaar 2P aansluiten

Geplaatst: zo 13 aug 2017, 16:44
door elbartje
Hallo
 
Ik zou graag een 4P verliesstroomschakelaar 2P aansluiten.
De testknop zou uiteraard ook moeten werken, als ik het volgende doe werkt dit dan en mag dit ?
 
 
 
Afbeelding

Re: 4P verliesstroomschakelaar 2P aansluiten

Geplaatst: zo 13 aug 2017, 17:12
door klazon
Dat kan wel, maar waarom zo moeilijk doen met die extra verbinding tussen 5-7?
Laat de nul gewoon over 5-6 lopen.

Re: 4P verliesstroomschakelaar 2P aansluiten

Geplaatst: zo 13 aug 2017, 20:29
door elbartje
Ik dacht dat het verplicht was om lang de N te gaan (weet niet waarom).

Dan doe ik het enkel via de 5-6.
Bedankt ;)