1 van 1
Noodstop
Geplaatst: do 26 okt 2017, 07:48
door Liberate
Vraagje , waarom gebruiken ze Normaal gesloten contacten in een noodstop circuit.?
Re: Noodstop
Geplaatst: do 26 okt 2017, 09:14
door Jan van de Velde
Omdat het wél de bedoeling is dat de zaak ongehinderd kan draaien totdat er iemand een klap op de noodstop geeft. In normale toestand mag die schakelaar de stroomkring dus niet onderbreken
Re: Noodstop
Geplaatst: do 26 okt 2017, 13:54
door Benm
Inderdaad, anders moet iemand continu de knop ingedrukt houden - dat bestaat overigens ook wel als 'dodemansknop' maar voor andere toepassingen.
Re: Noodstop
Geplaatst: do 26 okt 2017, 14:54
door king nero
Omdat bij draadbreuk anders de noodstop niet zou werken.
Bij een NC bekabelde noodstop geeft draadbreuk in het noodstop-circuit direct een melding (nl. dezelfde als de noodstop zelf).
@JvdV, de noodstop zit zelden in het stroomcircuit maar steeds in het stuurcircuit, die reden gaat dus niet op.