Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: do 14 dec 2017, 23:23
door Herbie 2691
Ik wil een elektrische boiler 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Ampère gezekerd.
Kan dit en hoe moet ik dit aansluiten?

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: vr 15 dec 2017, 00:08
door klazon
3x230x16 is ruim 11 kW, dat is dus voldoende. Verder hangt het er vanaf hoe de boiler is geschakeld.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: vr 15 dec 2017, 02:01
door Benm
Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst. Gezien de aansluitingen en het gekozen vermogen lijkt het me echter gewoon gemaakt voor bedrijf op 3 verschillende fasen. 
 
Let wel dat je dit niet kunt voeden uit 3 keer dezelfde fase gezien er dan een enorme stroom door de nul zou lopen.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: vr 15 dec 2017, 13:15
door king nero
Benm schreef: Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst.
Dikwijls is dit om ook direct een stuurspanning 230VAC binnen te krijgen.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: vr 15 dec 2017, 14:52
door klazon
Gebruikelijk is dat de elementen tussen fase en nul zitten, die zijn dus voor 230V. Dat er 400V wordt genoemd betekent volgens mij dat een 3-fasen aansluiting nodig is. 
Laat de topicstarter eerst maar eens vertellen over welke boiler het gaat, fabrikaat en type. Zonder die informatie blijft het speculeren.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: za 16 dec 2017, 21:46
door Herbie 2691
Het betreft een Elterm elektrische CV 9kW.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: za 16 dec 2017, 22:06
door klazon
Heel simpel dus.
Je hebt een 3-fasen voeding nodig. De drie fasen op de klemmen L1, L2 en L3. De nul op klem N en de aarde op PE.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: za 16 dec 2017, 22:34
door Herbie 2691
Ik kan dus niet voeden met 3x 230V?

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: za 16 dec 2017, 23:15
door klazon
Wat ik aangeef is toch 3x230V? Maar het moet wel van 3 verschillende fasen komen. Als je een 1-fasige aansluiting hebt zou je 39A gaan trekken bij 9 kW en dat gaat niet. Bij een 1-fasige aansluiting krijg je een hoofdzekering van maximaal 35A.
 
Maar weet je wat voor aansluiting je hebt?

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: zo 17 dec 2017, 14:52
door Herbie 2691
ik heb een zekeringkast met 3 groepen van 16 Ampère van waaruit 3 aparte vmvk kabels 2,5 m2 met randaarde lopen naar de plek waar de boiler komt te hangen.

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Geplaatst: zo 17 dec 2017, 15:43
door klazon
Zitten die 3 groepen op verschillende fasen?
En heb je überhaupt wel een 3-fasen aansluiting? Kijk daar eerst eens naar.