1 van 1

Boostspanning frequentieregelaars

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 15:37
door Bagration
Hallo,
 
Frequentieregelaars maken vaak gebruik van een boost spanning. Zorgt deze boost spanning voor een correct U/F-verhouding?
 
Alvast bedankt!

Re: Boostspanning frequentieregelaars

Geplaatst: wo 13 jun 2018, 20:23
door lukasha
De U/F-verhouding is de verhouding die er voor zorgt dat voor ieder toerental er een nominaal koppel beschikbaar is. Echter schiet dat voor lasten die moeilijk opgang te krijgen zijn wat te kort. Hier kan de boostspanning een oplossing bieden door met wat extra spanning het koppel toch te kunnen overwinnen. Echter is de U/F verhouding dan even niet meer in verhouding. sinds de U gestegen is ten opzichte van de F.

Re: Boostspanning frequentieregelaars

Geplaatst: wo 13 jun 2018, 23:41
door Bagration
Uitgebreide uitleg, bedankt!