1 van 1

transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:13
door cowarol
hallo,
 
Ik ben een student. Ik moet voor mijn exaam een transfo aansluiten ik heb die vandaag aangesloten maar ik denk dat ik deze stuk heb gedaan.
De transfo kon 1kVA aan ik heb hier  een regelbare voeding op aangesloten en gedraaid tot ik aan 230 v kwam en mijn multimeter stond op 20A en deze gaf eerst getallen weer en plots 0L.
Ik heb nog steeds spanning. maar geen stroom meer. Er stonden drie spoelen in serie geschakeld zou er een spoel doorgebrand zijn de spoel was niet warm.
Ik heb juist nog enkele gegevens opgezocht en internet geeft weer dat bij 1kVA = 1000W-230V-3,1A.
De spanning heeft maar 3 sec op 230V gestaan is dees al genoeg om deze stuk te maken?
Deze transfo was op een zekeringsautomaat van 20A aangesloten zou deze niet allang gesprongen moeten zijn?

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:18
door Professor Puntje
Gaf die regelbare voeding misschien een gelijkspanning af....

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:19
door cowarol
Nee ben zeker wisselspanning want ik kon aan duiden (L1-L2) (L1-L3)(L2-L3) en aan de rechterkant stond gelijkspanning.

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:27
door Professor Puntje
Plaats hier voor de duidelijkheid even een schema hoe de verschillende componenten aan elkaar verbonden waren. Dan weten we precies waar we het over hebben.

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:45
door cowarol
Ik krijg de foto niet ingevoegd maar aan de primaire kant heb je 1 spoel en aan de secundaire kant 4 spoelen in serie

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 16:52
door cowarol
Dees is een ruwe schets op de school pc staat het originele schema

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 17:07
door klazon
Als het echt was aangesloten zoals je tekent, dan heb je de transfo secundair kortgesloten met de amperemeter. 
Waarschijnlijk is alleen de amperemeter defect, of als je geluk hebt zit er een zekering in die je nu moet vervangen.
 
Dat de zekeringautomaat niet is gesprongen zegt niks. Als er secundair 20A loopt kan het primair veel minder zijn. Dat hangt van de ovezetverhouding af.

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 17:09
door cowarol
ok danku

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 17:15
door klazon
Een transformator gaat niet zomaar stuk. Dat kan eigenlijk alleen maar als hij veel te warm wordt, en dat merk je doordat hij eerst gaat stinken en dan gaat roken.

Re: transformator

Geplaatst: ma 11 jun 2018, 17:21
door Benm
cowarol schreef: De transfo kon 1kVA aan ik heb hier  een regelbare voeding op aangesloten en gedraaid tot ik aan 230 v kwam en mijn multimeter stond op 20A en deze gaf eerst getallen weer en plots 0L.
 
0L betekent meestal 'overload' bij multimeters. Nu is een 20A bereik vrij gangbaar, en als je dan de stroom langzaam opvoert krijg je iets als 17, 18, 19, 0L... Maar goed, als je de stroom weer terug draait zou je ook weer getallen moeten zien, tenzij je de zekering of shunt in de meter hebt opgeblazen.