Berekenen of pompcapaciteit geschikt is
Geplaatst: di 22 jan 2019, 20:04
Beste allemaal,
Thuis ben ik bezig met een dhz project begonnen om een lucht/water warmtepomp te plaatsen. Nu help ik hulp nodig bij het uitzoeken of de pompcapaciteit voldoende in deze situatie.
De beschikbare druk op het norminale punt 7 °C buiten / + 35 °C water temp 0,064 Mpa.
Nu heb ik berekend dat er 3.15 kW vermogen benodigd is om voor de woning.
Het vereiste debiet komt daarmee op.
0,54
m³/h
542,5837
l/h
Via deze website http://www.werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm heb ik de drukval berekend. Welke 0,0106 Mpa betreft.
Het gaat om 20 meter leiding. Interne diameter is 16 mm. Wandruwheid is 10 x 10^-6 m.
Er zal meestal 35 graden door heen stromen.
Nu is mijn vraag hoe ik kan berekenen of de pomp van dit systeem sterk genoeg.
Vergeten te melden. Deze 0,0106 mpa is puur de aanvoer en retour leiding. Vervolgens gaat het een vloerverwarmingsverdeler in. Daarvan is mijn beschikbare informatie wat beperkter. Ik vermoed een leidinglengte van 80 meter maximaal.
Thuis ben ik bezig met een dhz project begonnen om een lucht/water warmtepomp te plaatsen. Nu help ik hulp nodig bij het uitzoeken of de pompcapaciteit voldoende in deze situatie.
De beschikbare druk op het norminale punt 7 °C buiten / + 35 °C water temp 0,064 Mpa.
Nu heb ik berekend dat er 3.15 kW vermogen benodigd is om voor de woning.
Het vereiste debiet komt daarmee op.
0,54
m³/h
542,5837
l/h
Via deze website http://www.werktuigbouw.nl/calculators/pipeflow_fluid.htm heb ik de drukval berekend. Welke 0,0106 Mpa betreft.
Het gaat om 20 meter leiding. Interne diameter is 16 mm. Wandruwheid is 10 x 10^-6 m.
Er zal meestal 35 graden door heen stromen.
Nu is mijn vraag hoe ik kan berekenen of de pomp van dit systeem sterk genoeg.
Vergeten te melden. Deze 0,0106 mpa is puur de aanvoer en retour leiding. Vervolgens gaat het een vloerverwarmingsverdeler in. Daarvan is mijn beschikbare informatie wat beperkter. Ik vermoed een leidinglengte van 80 meter maximaal.