1 van 1
Sterkte IPE160 profiel
Geplaatst: zo 27 jan 2019, 21:53
door Elias_2
Beste,
Op een IPE 160 profiel (staal) komt een puntlast van 2ton (20kN) te staan.
Lengte van de ligger is 6m en op twee punten bevestigd (niet ingeklemd maar vastgelast aan een ander profiel).
Afstand van de puntlast tot oplegpunt is 1,5m.
Kan een IPE 160 dit hebben?
Alvast bedankt!
Re: Sterkte IPE160 profiel
Geplaatst: wo 30 jan 2019, 12:55
door Rola
Zeer waarschijnlijk niet, hangt af van de randvoorwaarden.
Teken een mechanicaschema.
Bepaal het moment, zie de vergeetmenietjes
Reken de optredende spanning uit (M/W) en toets deze aan de toelaatbare spanning, meestal 235 N/mm2
Hierin zit nog geen belastingfactor!
Een ipe profiel is kipgevoelig, zeker als de belasting erop staat. Kipcontrole dient dus uitgevoerd te worden.
Re: Sterkte IPE160 profiel
Geplaatst: wo 30 jan 2019, 15:58
door boertje125
Zonder kipsteunen heb je een IPE240(235) nodig bij die overspanning en belasting
met een HEA160 red je het wel
Re: Sterkte IPE160 profiel
Geplaatst: do 31 jan 2019, 10:16
door Elias_2
Beste,
Profiel zit vast gemaakt op zijn twee uiterste punten en kan dus niet omkippen.
Het profiel wordt dus op zijn sterkte as voor buiging belast.
Dus als ik het goed voorheb kan die IPE 160 wel die 2 ton hebben zolang hij niet kan opkippen zodat de last op zijn zwakste buigas komt te staan?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten,
Elias
Re: Sterkte IPE160 profiel
Geplaatst: vr 01 feb 2019, 18:38
door Rola
Nee.
Kip is het zijdelings uitknikken van de gedrukte flens.